Původní ER byl uvnitř objektu.
Je nutné nový ocep. ER instalovaný vně objektu přizemňovat?
Není zde rozdělení TNC-S.


Název: Re: Je nutné přizemňovat ER vzdálený 2m od HDS?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.10.2015, 19:34
Chtělo by to pár podrobností.
Pokud jde o síť TN, ta se přizemňuje "na konci" podle toho, jak daleko je to od posledního uzemnění. (...4-41)
A když je to přívod do nějakého objektu, z provedení zpravidla vyplyne požadavek na hlavní ochranné pospojování, které může "suplovat" nějaké přizemnění.


Název: Re: Je nutné přizemňovat ER vzdálený 2m od HDS?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 13.10.2015, 19:44
Není, né, že by to nebylo účelné, ale žádnou takovou povinnost nemáte.


Název: Re: Je nutné přizemňovat ER vzdálený 2m od HDS?
Přispěvatel: Maroš Klein 13.10.2015, 20:45
...Pokud jde o síť TN, ta se přizemňuje "na konci" podle toho, jak daleko je to od posledního uzemnění. (...4-41)
Nemáte na mysli tú časť,ktorá platí len pre distribúciu?


Název: Re: Je nutné přizemňovat ER vzdálený 2m od HDS?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.10.2015, 23:05
"4-41",  ed.2 v příloze NB doporučuje nějaké přizemnění hlavního rozvaděče při nějaké vzdálenosti od posledního uzemnění TN rozvodu (vodiče PEN) a nevidím tam rozdíl jestli je to ještě rozvod distributora nebo už je to rozvaděč odběratele.


Název: Re: Je nutné přizemňovat ER vzdálený 2m od HDS?
Přispěvatel: IM 14.10.2015, 09:09
Není zde rozdělení TNC-S.
I kdyby bylo, není obecně stanoven požadavek tento bod uzemňovat, protože by nebylo možné ho všude splnit.


Název: Re: Je nutné přizemňovat ER vzdálený 2m od HDS?
Přispěvatel: Maroš Klein 14.10.2015, 11:10
Bolo by asi zaujímavé porovnať niektoré rozdiely v základnej bezpečnostnej norme v tak blízkych krajinách ako sú ČR a SR.
V našej 4-41 o vzdialenostiac h uzemnení PEN/PE pojednáva príloha N2 samočinné odpojenie napájania v sieťach TN distribučného obvodu v čl. N2.3.1 Miesta uzemnenia. O HR sa tam nehovorí, a uzemnenie pri elektrických prípojkách je o inom ako položená otázka.


Název: Re: Je nutné přizemňovat ER vzdálený 2m od HDS?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.10.2015, 20:43
Chtělo by to pár podrobností.
........

Moje slova. Osobně bych změřil impedanci v HDS a dle dalších informací z "místního šetření",
 odpověděl, jestli je to potřeba, nebo to není nutné.
Obecně je mnoho míst, kde bych na přizemnění možná i trval, mnoho míst, kde bych to vřele doporučil a i dost míst, kde bych to pravděpodobně neřešil vůbec. Vím že jsem vám tím mnoho nepomohl, ale chci jen aby jste pochopil, že tato otázka nemusí být tak jednoduchá, jak vypadá. Na vašem místě si někoho pozvu.

Mě třeba podobné přizemnění, zachránilo elektroniku v domě, když poštáky vyplašený bažant, přerušil PEN na vrchním vedení.  Sice nebylo nic moc, ale jen díky tomu jsem neměl tařka žádné škody, i když se upadnutí PENu projevilo velmi znatelně.
Dnes je situace u mého domu jiná, včetně opraveného přizemnění a rozhodně toho nelituji a vůbec jsem neřešil jestli musím, nebo ne.