Název: Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
Přispěvatel: "Josef Vavřík" 08.09.2009, 13:28
V obci nám budou dělat kanalizaci a požadavek na každý domek je připravit odpovídající elektroinstala ci pro připojení čerpadla v jímce. Musí být přes proudový chránič, i když mám starší instalaci s ochranou nulováním a jak postupovat při připojování. Stačí to obyčejnou zásuvkou venku připojit?

#116#


Název: Re: Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
Přispěvatel: Jan Franěk 09.09.2009, 09:07
V požadavku je použítí chrániče, což je v pořádku. To znamená, že příprava bude spočívat v něčem víc, než jen v namontování zásuvky. Proto se obraťte na nějakého místního odborníka, který vám pomůže.
Pravděpodobně bude muset udělat rozvaděč(tedy pokud je výrobcem) tam rozdělit síť TN-C na TN-S osadit chránič (a vše co s tím souvisí dle ČSN) a poté namontovat zásuvku dle požadavků oné firmy.


Název: Re: Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
Přispěvatel: Stanislav Bartel 09.09.2009, 09:39
Kalalizace se dnes dělá v obcích, kde 99 procent domků má síť TN-C. Zde bych využil příležitosti a částečně rekonstruoval elektroinstala ci tak, že venkovní zásuvku 3fázovou bych zrušil /ať už je kdekoliv/ a místo ní bych osadil malý rozvaděč s třífázovou proudovou ochranou a v rozvaděči přešel na TN-C-S tak že PEN bych rozdělil až tam na PE a N na sběrničkách. Sběrničku PE bych navíc spojil se zemničem, položeným ve výkopu k čerpadlu. Čerpadlo napojeno pevným přívodem do rozvaděče, nebo přes zásuvku 220V s kolíkem spojeným s PE. Navíc osadil zásuvky 380V a 220V, odjistil za chráničem, N vodič zapojil na samostatnou sběrničku vedenou na N proudového chrániče a přívod N spojil se sběrničkou PEN,která je propojená se sběrnicí PE. Tímto dostojím normě 332000-4-41 čl.413.1.3.8 a venkovní zásuvky budu mít jištěny a chráněny proudovým chráničem. Revize bude požadovaná tak i tak.


Název: Re: Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
Přispěvatel: František Šohajda 09.09.2009, 09:55
Když "vám" dali požadavek, tak by měli také určit jaké hodnoty tato zásuvka bude napájet....a není problém udělat malý nákres a xy krát jej zkopírovat a každému domu jej dát !Určitě nebude sám, jak znám instalaci na vesnicích tak tento problém bude u 95% všech domů...Instala ce udělaná dnes, musí odpovídat dnešním normám...zejmé na pro starší generace elektrikářů to nebude jednoduché..../byli celý život zvyklí na jiné předpisy..../
nákres a požadavky investora  jim hodně pomůže...jak znám instalace ,  tak hodně lidí si to nechá udělat od známých a pak při revizi jsou zdrceni že to musí předělat....


Název: Re: Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 09.09.2009, 13:26
Kanalizace se dnes dělá v obcích, kde 99 procent domků má síť TN-C ...

S těmi procenty bych byl opatrnější ... Přeci jen je zde pořád dost instalací provedených jako TT, s napěťovým nebo proudovým chráničem před elektroměrem.
Stejně tak s tím připojením ze zásuvky 400V. Ve starých instalacích bývají většinou čtypólové zásuvky, tudíž i přívody k těmto zásuvkám jsou čtyžilové. Kontakt PE v zásuvce nemusí být nutně připojen k vodiči PEN, může být připojen pouze k nějakému místnímu uzemnění nevalné úrovně. Pokud by se to použilo jako PEN, nemuselo by to dopadnout dobře ...
Nejlepším řešením je napojit samostatný kabel z podružné rozvodnice.
Výkon přečerpávacích čerpadel bývá obvykle 1 - 1,5 kW, obvykle tedy postačí kabel CYKY 5Cx 2,5, jistí se to obvykle jističem C16/3.
Co se týká připojení přívodního kabelu přes proudový chránič, záleží na podmínkách dodavatele technologie, ale často rozvodnička obsahuje vlastní proudový chránič, takže další chránič nemusí být nutný.  


Název: Re: Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
Přispěvatel: Radek Kroutil 09.09.2009, 21:37
V obci nám budou dělat kanalizaci a požadavek na každý domek je připravit odpovídající elektroinstala ci pro připojení čerpadla v jímce. Musí být přes proudový chránič, i když mám starší instalaci s ochranou nulováním a jak postupovat při připojování. Stačí to obyčejnou zásuvkou venku připojit?

Už jsem pár jímek revidoval a co jsem mluvil s montérama pro které jsem to dělal, byla příprava pro jímku pouze v přivedení kabelu CYKY 5Cx2,5 odjištěném v bytové rozvodnici jističem 16/3/B. Firma provádějící kanalizaci sama dodala vyzbrojený rozvaděč (i s proudovým chráničem).
Ale jak píše kolega Hasala, vše záleží na podmínkách dodavatele