Diskuse Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o zákonech => Téma založeno: Georgis Fasulis 12.09.2006, 10:25



Název: Kde najít ochranná pásma vedení?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 12.09.2006, 10:25

Nevíte někdo kde sehnat nebo nemáte někdo dokument s ochrannými pásmy vedení vn? Na stránkách ČEZU jsem nenašel nic. Sám jsem měl v hlavě, že je to 7m a i na stránkách elektriky jsem ve starších diskusích našel stejný údaj - 7 m od krajního vodiče vedení, ale platí to pro všechna napětí vn? A platí to obecně pro jakoukoliv výstavbu. Jedná se mi o příjezdovou komunikaci vedle vedení (asi 22 kV) zakončené sloupovou trafostanicí.



Název: Re: Kde najít ochranná pásma vedení?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 12.09.2006, 10:48

Tak jsem špatně Elektriku prohlédával! :-) Nakonec jsem v jedné diskusi našel pramen kde hledat. Pro ostatní, je to opravdu 7m pro holá vedení 1-35kV a 2m pro tatáž vedení s izolací. Řeší to zákon 458/2000 a ochranná pásma v něm najdete v §46. Celý zákon najdete na:

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00458&cd=76&typ=r



Název: Re: Kde najít ochranná pásma vedení?
Přispěvatel: Petr Doležal 12.09.2006, 11:57
Abychom byli zcela přesní. Ano, je to i 7m, ovšem pro vedení zbudovaná po roce 1994, nástupem zákona 222/94, posléze 458/2000. Pro vedení starší než 1994 platilo a myslím, že i nadále platí pro holé vedení vn ochranné pásmo 10m. Důvodem pro menší vzdálenosti bylo možná použití nových technologií a materiálů. V konkrétním případě bych vždy oslovil rozvodné závody, tím spíše, že ochranné pásmo není tabu a lze tam za podmínek stanovených správcem vedení i ledacos postavit. Mně povolili v ochranném pásmu vvn zahradní chatku.


Název: Re: Kde najít ochranná pásma vedení?
Přispěvatel: Adam Adamovič 12.09.2006, 16:30

HOLÉ VEDENÍ 22 kV - 7m od kolmé roviny od krajního vodiče na obě strany
IZOLOVANÉ VEDENÍ 22 kV PAS - 2m od kolmé roviny krajního vodiče na obě strany
ZÁVĚSNÝ KABEL vn 22 KV  - 1m od kolmé roviny kabelu na obě strany



Název: Re: Kde najít ochranná pásma vedení?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 12.09.2006, 23:53

Jak uvádí p. Doležal, taky jsem se setkal s tím že energetika určuje ochranná pásma podle doby stavby vedení, čili bych se na tu 458 moc nespoléhal a kontaktoval pracovníky dané energetiky, a u VVN i přenosovou



Název: Re: Kde najít ochranná pásma vedení?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 13.09.2006, 14:03

Děkuji za upřesňující informace. Potřeboval to kolega, který potřebuje postavit příjezdovou komunikaci k pozemku a přichází do kontaktu právě s vedením resp. s jeho ochr. pásmem.



Název: Re: Kde najít ochranná pásma vedení?
Přispěvatel: Petr Doležal 05.10.2006, 13:15
Třeba bude k užitku  :D


Název: Re: Kde najít ochranná pásma vedení?
Přispěvatel: Jaroslav Molák 21.11.2006, 04:38
Pane Fausilis,
dovoluji si vám doplnit předchozí diskuzi ohledně výstavby cesty v ochr. pásmu.
Tuto problematiku dříve, ale i nyní řeší předpis a to právní vztažmo k době výstavby komunikace.
U energetiky je to Energetický zákon 458/200 Sb s účinností od 1.1.2001, který nahradil zákon 222/1994 Sb, předtím....atd .
Vzdálenost zkrácená např citovaných 7 m byla zohledněna v lesních průsecích.
Jiný zákon o ochranných pásmech nemluví, vyjma mohu upozornit, že železnice, na které pracuji a která provozuje také linky vn resp. vvn si chrání svá zařízení navíc Zákonem o drahách 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Samozřejmě nastupují dále technické norny a ty mohou být i oborové např. energetiky tedy dnes u nás pro skupinu ČEZ, nebo TNŽ pro zažízení železnice případně metra, DP atd.
Jistě nemusím připomínat, že zákon, prováděcí vyhláška, nařízení vlády, technická norma mají mají každý svou právní sílu. Dnes tedy mluvíme o předpisu.
S pozdravem J.M.


Název: Re: Kde najít ochranná pásma vedení?
Přispěvatel: Jan Šlosárek 21.11.2006, 18:07
To Molák:
jenom doplním: Energetický zákon 458/2005Sb s platností od 1.1.2007


Název: Re: Kde najít ochranná pásma vedení?
Přispěvatel: HonzaJR 23.01.2008, 21:19
Mohu se zeptat jestli stále ještě platí a pokud ano jakáprávní podpora toho, že pro starší vedení platí to širší 10 m pásmo?