Autor Téma: Naměří tří jednofázové digitální elektroměry stejně jako jeden třífázový ?  (Přečteno 17696 krát)
MirekPerrka
« kdy: 11.12.2016, 09:39 »

 rad bych meril pres zimu spotrebu trifazoveho elektrokotle. Mam k dispozici jeden jednofazovy digitalni elektromer na DIN listu. Premyslim ze bych dokoupil dalsi dva (cca 500 za jeden),  pripojil kazdy z tech tri na jednu fazi kotle a meril spotrebu tak ze sectu hodnoty v kWh jednotlivych fazi. Da mi to stejny vysledek jako bych meril kotel digitalnim trifazovym elektromerem? Vyhodu tri jednofazovych vidim v tom ze casem je pouziju na mereni jednofazovych spotrebicu - pracky, susicky, TV atd coz bych s 3F elektromerem nemohl.
Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.12.2016, 20:12 »

Zalezi na tom, ako to cinsky sudruh vnutri navrhol. Ak meria prud v N vodici namiesto L, budu problemy. Tiez je otazka, ci sa uvazovalo o prepojeni vystupov dvoch elektomerov na roznych fazach zatazou, u kotla je to dost pravdepodobne. 400V spravi svoje.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #2 kdy: 11.12.2016, 21:32 »

Nedá.

Jeden třífázový elektroměr se skládá z tří jednofázových (pokud nepoužíváte Aaronovo zapojení, ale to asi ne, to je vn nebo pravěk).

Problém je v tom, že každé měřidlo má chybu. Zjednodušeně řečeno,  pokud fakturační elektroměr měří s chybou 1%,  váš elektroměr přidá stejnou chybou  (1% - jmenovitá hodnota přístroje),  a může se výsledek lišit až o 2% (součet chyb, fakturační třeba přidá, váš taky).

Samozřejmě to předpokládá, že měřící přístroje někdo ověří. Podle metrologického zákona jsou fakturační elektroměry kalibrovány jednou za deset let, váš elektroměr jednou za kdysevámbudech tít.

Mimochodem, u třífázového kotle by mělo postačit měření v jedné fázi a násobit třemi. Pro hrubý přehled je to dostačující.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 11.12.2016, 21:34 »

Mimochodem, u třífázového kotle by mělo postačit měření v jedné fázi a násobit třemi. Pro hrubý přehled je to dostačující.

Opatrně s tímto tvrzením.  Potkal jsem se s jakýmsi kotlem, který reguloval topná tělesa klidně po jednotlivých fázích.
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #4 kdy: 11.12.2016, 21:39 »

To já jenom s deskou na vaření, ale netvrdím, že to neexistuje.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 11.12.2016, 21:51 »

Nedá.

Jeden třífázový elektroměr se skládá z tří jednofázových (pokud nepoužíváte Aaronovo zapojení, ale to asi ne, to je vn nebo pravěk).

Problém je v tom, že každé měřidlo má chybu. Zjednodušeně řečeno,  pokud fakturační elektroměr měří s chybou 1%,  váš elektroměr přidá stejnou chybou  (1% - jmenovitá hodnota přístroje),  a může se výsledek lišit až o 2% (součet chyb, fakturační třeba přidá, váš taky).

Samozřejmě to předpokládá, že měřící přístroje někdo ověří. Podle metrologického zákona jsou fakturační elektroměry kalibrovány jednou za deset let, váš elektroměr jednou za kdysevámbudech tít.

Mimochodem, u třífázového kotle by mělo postačit měření v jedné fázi a násobit třemi. Pro hrubý přehled je to dostačující.

Po deseti letech se cejchovali plechovy kriziky.
Bakelitovy Uher, Schlumberger, Siemens atd. po 16 letech.
Vetsina soucasnych fakturacnich digitalu je na 12 let, s tim ze se da udelat statisticka zkouska u CMI a protahnout dobu overeni o 4 roky.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #6 kdy: 11.12.2016, 22:10 »

Po deseti letech se cejchovali plechovy kriziky.
Bakelitovy Uher, Schlumberger, Siemens atd. po 16 letech.
Vetsina soucasnych fakturacnich digitalu je na 12 let, s tim ze se da udelat statisticka zkouska u CMI a protahnout dobu overeni o 4 roky.

Když už jste u těch elektroměrů, taky teď osazujete nebo máte osazeno někdo Landys a Gyr? Teď nedávno jsem přišel k čerstvě osazeným OM a takové hovada tam...jako né že by to do rozvaděče nevlezlo, ale i tak...všichni okolo mají digitály a já na tři připojky dostal toto  Škleb Šok
Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #7 kdy: 11.12.2016, 22:22 »

Po deseti letech se cejchovali plechovy kriziky.
Bakelitovy Uher, Schlumberger, Siemens atd. po 16 letech.
Vetsina soucasnych fakturacnich digitalu je na 12 let, s tim ze se da udelat statisticka zkouska u CMI a protahnout dobu overeni o 4 roky.

Nojo, koukám na vyhl. 345/2002 a je tam opravdu 16 let pro indukci a 12 let pro statiku (+ 4 roky hromadně).  A jsem zase o něco moudřejší. Mimochodem, proč nedělají statistickou zkoušku pro revizní přístroje? Ty 4 roky navíc by se mi hodily ...
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 11.12.2016, 22:44 »

Opatrně s tímto tvrzením.  Potkal jsem se s jakýmsi kotlem, který reguloval topná tělesa klidně po jednotlivých fázích.
jojo, kotle které znám připínají tělesa postupně a v různém pořadí, aby se opotřebovávala rovnoměrně...
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
MirekPerrka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 11.12.2016, 22:47 »

Nedá.

Jeden třífázový elektroměr se skládá z tří jednofázových (pokud nepoužíváte Aaronovo zapojení, ale to asi ne, to je vn nebo pravěk).

Problém je v tom, že každé měřidlo má chybu. Zjednodušeně řečeno,  pokud fakturační elektroměr měří s chybou 1%,  váš elektroměr přidá stejnou chybou  (1% - jmenovitá hodnota přístroje),  a může se výsledek lišit až o 2% (součet chyb, fakturační třeba přidá, váš taky).

Samozřejmě to předpokládá, že měřící přístroje někdo ověří. Podle metrologického zákona jsou fakturační elektroměry kalibrovány jednou za deset let, váš elektroměr jednou za kdysevámbudech tít.

Mimochodem, u třífázového kotle by mělo postačit měření v jedné fázi a násobit třemi. Pro hrubý přehled je to dostačující.

Rozumim a  poklona  za odpoved. Presnost +-10% mi staci, budu se podle toho mereni rozhodovat jestli koupit tepelne cerpadlo nebo zustat u elektrokotle. Slo mi o to jestli to nebude radove merit nejak jinak, nebo treba aby chyba mereni 3x1F versus 1x3 nebyla vetsi nez 10%.
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 11.12.2016, 23:12 »

Zalezi na tom, ako to cinsky sudruh vnutri navrhol. Ak meria prud v N vodici namiesto L, budu problemy...
Bezpochyby měří proud v tom vodiči, který se do něj zavede.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 12.12.2016, 00:44 »

Mimochodem, proč nedělají statistickou zkoušku pro revizní přístroje? Ty 4 roky navíc by se mi hodily ...

U elektroměrů jde jen o peníze, kdežto u revizních přístrojů by mohlo jít i o život.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #12 kdy: 12.12.2016, 10:07 »

U elektroměrů jde jen o peníze, kdežto u revizních přístrojů by mohlo jít i o život.

Možná i proto, že elektroměr furt někam nestěhujem.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 12.12.2016, 13:31 »

Citace
Premyslim ze bych dokoupil dalsi dva (cca 500 za jeden),  pripojil kazdy z tech tri na jednu fazi kotle

Proto nepřemýšlejte a kupte za 500.-Kč jeden třífázový a zapojte ho bez otázek... Smích Mrknutí Škleb
Ještě ušetříte na ježíška! tanecek
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 12.12.2016, 14:02 »

Proto nepřemýšlejte a kupte za 500.-Kč jeden třífázový a zapojte ho bez otázek... Smích Mrknutí Škleb
Ještě ušetříte na ježíška! tanecek
Nebo 3jednofázové do zbývajících odběrů v domě a co zbude bere kotel.
Jak jednoduché Úsměv
Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 12.12.2016, 15:08 »

Jak už bylo zmíněno, každý kotel má jiné zapojení topnic. Na váš dotaz nejde přesně odpovědět. Pokud je řízení výkonu provedeno připínáním jednotlivých topných patron zapojených do hvězdy, postačí vám na měření i jednofázový elektroměr a jeho údaj budete násobit třemi. Jedná se ale o hrubé měření, kotel má ještě z jedné fáze napojen ovládací obvod včetně spotřeby čerpadla a i to je třeba zohlednit.
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 12.12.2016, 19:30 »

Když už jste u těch elektroměrů, taky teď osazujete nebo máte osazeno někdo Landys a Gyr? Teď nedávno jsem přišel k čerstvě osazeným OM a takové hovada tam...jako né že by to do rozvaděče nevlezlo, ale i tak...všichni okolo mají digitály a já na tři připojky dostal toto  Škleb Šok

U nas davame vyhradne digitaly, od Landysu konkretne ZMD 120, ZCF a ZMF 120, vzacne ZMG pro 3x125A. (prime mereni)

Nojo, koukám na vyhl. 345/2002 a je tam opravdu 16 let pro indukci a 12 let pro statiku (+ 4 roky hromadně).  A jsem zase o něco moudřejší. Mimochodem, proč nedělají statistickou zkoušku pro revizní přístroje? Ty 4  roky navíc by se mi hodily ...


Jako ze by vam prezkouseli 5% vsech mericich pristroju a na zaklade toho jim posunuly kalibraci o 4 roky? Smích
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #17 kdy: 12.12.2016, 20:17 »

Jako ze by vam prezkouseli 5% vsech mericich pristroju a na zaklade toho jim posunuly kalibraci o 4 roky? Smích

Jo, a sedmička doma. Asi to neprojde, koukám .... Super!
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Muze měřit elektroměr špatně?
 Co se stane při přehození fází v elektroměru?
 Môže mi niekdo poskytnúť k nemu návod k Elektromer EMH?
 Schéma zapojení elektroměrů....
 Jak zapojit podružný elektroměr?
 Zapojí mi CEZ hodiny bez toho, že by požadovali elektroměr na hranici pozemku?
 Jakým způsobem lze přemístit elektroměr?
 Elektroměrový rozváděč s jističi 20 cm nad zemí !??
 Je možné umístění klasického indukčního elektroměru na dřevotřískové desce?
 Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Poznáte niekto predplatené elektromery?
 Lze použít JISTIČ BONEGA EV-6J před elektroměrem?
 Proč jsou na elektroměru dva údaje proudu?
 Je elektroměr, který se točí chvíli ta a chvíli zpět špatný?
 Mohu si sam automaticky odecitat elektromer rozvodnych zavodu ?
 Neznáte schéma připojení sazby elektroměru s časovým spínačem?
 Smím si elektroměrový rozvaděč uzamknout?
 Co vše je nutné k vyřízení přemístění elektroměru?
 Musím přemístit elektroměr do oplocení nebo jde o neoprávněný odběr elektřiny?
 Je někde k dostání 3 fázový elektroměr?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Kto zodpovedá za elektromerový rozvádzač v bytovom dome?
 Kdo vyrábí odpočtový elektroměr na DIN lištu?
 Lze použít třífázový elektroměr na měření jedné fáze?
 Jak funguje měření maxima s elektroměrem ET411?
 Prelozka vedeni s premistenim elektromeru
 Nemáte manuál elektroměru LANDIS?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 celoplastová ryska plus elektroměrový rozvaděč
 Lze kombinovat analogový a digitální elektroměr?
 Musí být odečítací okénka zasklena nebo stačí plexi?
 Nevíte o výrobci měřiče spotřeby el. energie?
 Nevíte o výrobci měřiče spotřeby el. energie?
 Ve kterých případech musí být elektroměrový rozvaděč vyhříván?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak má vypadat připravený sloupek pro osazení elektroměrem?
 Je možné, že po připojení křemíkové svářečky elektroměr odečítá?
 Kde nalézt schéma zapojení dvousazbového elektroměru?
 Smí být elektroměr jen na typové elměr. desce ?, nebo i na upravené.
 Jak stanovit cenu odběru při poruše elektroměru?
 Jaký interval je pro ověřování elektroměrů?
 Nezná někdo elektroměry Maneler?
 Je schéma zapojení elektroměru s HDO z pod.přip.ČEZu správné?
 Proč se točí elektroměr i když není žádný odběr?
 Dá se pořídit u nás automat na podružné měření el.energie?
 Co musím splnit vůči RZ pro přemístění elektroměru?
 Jaké podružné měření použít pro možnost fakturace?
 Musí být majitel objektu osobně přítomen při montáži elektroměru?
 Jaké jsou pravidla pro umístění elektroměrového rozvaděče a pojistkové skříně?
 Jak vypočítat rozdíly v součtech měření elektroměru?
 Je možné, že by mechanický elektroměr měřil až o 1/3 méně než digitální?
 Kolik stojí rozdělení spotřeby el.energie v rodinném domě?
 Co je zátěžové testování funkce elektroměrů ?
 Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh?
 Jak mají pracovat počítadla dvojsazbového elektroměru ?
 Je toto schéma zapojení 3f elektroměru správné ?
 Kdo poskytne návod k elektroměru LANDIS|&GYR ZMD?
 Co přesně znamená tzv.monitor sítě na odběrném místě(ČEZ)??
 Kdo instaluje odpočtové elektroměry?
 Je možné mít dřevěnou elektroměrovou skříň?
 Nevzroste u digitálního elektroměru spotřeba?
 Opravdu musím presunúť elektromer na dostupné miesto?
 Jak zapojit čtyřkvadrantní elektroměr?
 Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru?
 K čemu slouží v rozvaděči tento přístroj?
 Umí elektroměr HXE34 AS komunikovat po rozhraní RS-485?
 Kde všude může být umístěno měření odběru?
 Kde seženu praktické podklady k práci o elektroměrech?
 Máte zkušenost s tím, že by nový elektroměr počítal víc, než je skutečný odběr?
 Které značky byste nominovali do soutěže o nejoblíbenější elektroměr?
 Nesetkali jste také se ztrátou hodnot na displeji elektroměru ZPA?
 Kdo vyrábí elektroměr s ext. proudovými cívkami jako u klešťového ampérmetru?
 Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
 Potkal se někdo s fakturačním elektroměrem na DIN u E.onu?
 Jak udělat z jednosazbového elektroměrového rozvaděče dvousazbový?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Může se odběratel vyhnout zodpovědnosti za poškození elektroměrového zařízení?
 Setkali jste se někdo s chybnými údaji na displeji elektroměru EL 304?
 Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2?
 Proč elektroměr stále načítá spotřebu i při vypnutém jističi?
 Mohu připojit na elektroměr dva vodiče CYKY 4Bx10?
 Jaký největší průřez vodiče se nechá připojit na tento elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Elektroměr měří činný výkon nebo zdánlivý?
 Nevíte kde koupit elektroměrové držáčky?
 Jak realizovat nový vývod z elektroměrového sloupku?
 Pouzivaju distibutori u vas elmery priamo na trafe?
 Jak funguje detekce směru toku elektřiny pomocí měřícího transformátoru?
 Jaký je význam LED diod na elektroměru Actaris?
 Kde byste použili měření energie pomocí HWg-PWR vy?
 Co se reviduje na elektroměrovém rozvaděči?
 Skupina ČEZ zahájila instalaci chytrých elektroměrů
 Má opravdu ČEZ svá pravidla pro osazení elektroměru?
 Existuje elektroměr a řízení sazby v jednom přístroji?
 Jak přidat další dva fakturační elektroměry v rodinném domě?
 Jaký celkový příkon (odběr) snese elektroměr 50, 80, 100A ?
 ENIKA: Nový elektroměr a analyzátor WM4096 s rozšířenou možností komunikace
  Jak se měří spotřeba elektrické energie elektroměrem?
 Jak lze u tohoto elektroměru vyvolat údaj o maximálním odebraném příkonu?
 Komu myslíte, že inteligentní elektroměry prospějí nejvíce?
 Proč jsou v panelových domech zvlášť měření pro výtah a pro společné prostory?
 Vejde se 3f elektroměr do rozvodnice na místo HDO?
 Co je to IP měřič energie HWg-PWR?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jak postupovat při zapojení druhého vedení k jednomu elektroměru?
 Jaký elektroměr si vybrat pro vlastní odpočet ?
 Jak chápat proudový rozsah elektroměru?
 Jak zapojit dva elektroměry na jednoreleové HDO?
 Musí být u 3F elektroměru všechny fáze svedeny na "nulu"?
 POWERSOFT: Co vše umí prozradit elektroměr
 Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru ET 404 BD3?
 Dovoluje CEZ elektromerove rozvaděče ESTA?
 Víte jak vypadá vánoční elektroměr pro ČEZ?
 Aká je trieda presnosti elektromera elektromer CONTAX 3221?
 Jak zprovoznit zapojení elektromeru pres RS485?
 Jak byste napojili impulsní měření k elektroměru ČEZ?
 Kde sehnat elektromer pripojitelny pres pocitacovou sit ?
 Jak zapojit elektroměr ACTARIS ACE3000 jako podružný elektroměr?
 Setkali jste se s chybným záznamem u digitálního elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 ABB ELSYNN: Elektroměry #7, DBM 23000
 Aký je vlastný odber elektromera?
 Připojovali jste někdy elektroměr pomocí M-Bus sběrnice?
 Využíváte elektroměrů s normou MID?
 Mate nekdo moznost vyfotit vnitřnosti 3f digitalniho elektromeru zevnitr?
  Může být elektroměrový rozvaděč na zateplené fasádě?
 Jaký použít jednosazbový elektroměr, který má hlavní jistič 100A?
 ABB ELSYNN: Elektroměry#6, A43
 Kde v Praze koupit elektromer?
 Co v elektroměrovém rozvaděči s vodiči navíc?
 Je pravda, že pro ČEZ musí mít každý elektroměr v bytovce vlastní rozvaděč?
 Je toto umístění elektroměru správné ?
 Slyšeli jste o zpoplatnění nepřístupného elektroměru zvýšenou cenou za kWh?
 Jaká je minimální tloušťka zdiva při zapuštěném ER?
 Proč se používá spínací blok před elektroměrem?
 Existuje simulátor S0 výstupu elektroměru?
 Jaký zvolit elektroměr pro CNC stroj 20kVA?
 Musí se výměna hlavního domovního vypínače hlásit?
 Proč se u elektroměru uzemňuje jeden vývod proudového transformátoru 150/5A?
 Má některá firma v nabídce 3.fázový elektroměr velikosti jako 3f.jistič?
 Může být odpojený třífázový elektroměr ve zkratu?
 Musí být ER uzemněn?
 Je možné, že je porouchaný elektroměr?
 Jak připojit sondu optického rozhraní k domovnímu elektroměru?
 Jaký je minimální počet elektroměrů v elektroměrovém rozvaděči?
 Jaký vyplněný formulář mám zanechat v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak správně zapojit elektroměr EDIN 372L?
 Je možné vést z ER více vývodů?
 Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
 Musím při novém elektroměru doplnit nulový můstek na elektroměrnou desku?
 Jak zapojit MPT k jednofázovému elektroměru s přímým měřením?
 Proč elektroměr nepřepíná tarify?
 Jaký elektroměr zvolit pro podružné měření odběru klimatizací?
 Je k elektroměru ZPA od E.ONu dostupný manuál pro spotřebitele?
 Jaký je rozměr rozvaděče pro nízkou sazbu?
 Vypadá okolí vašeho elektroměru také stylově jako u Jakuba Hláska?
 Prý nesmí být 1 elektroměr na 6 nájemních bytů?
 Aku skrinku pre elektromer, ktory je umiestneny v byte?
 Neznáte 1f elektroměr na DIN lištu s konstantou 10 000 imp/kWh?
 Na jakou svorku zapojit do elektroměru ADX10 tarifní vodič?
 Proč neklesne měřená spotřeba při přerušení 1 proudového okruhu elektroměru?
 Jak se dá prakticky využít funkce tzv. chytrých elektroměrů?
 Má vůbec smysl kontrolovat stav fakturačního měření (elektroměru)?
 Je potřeba elektroměrový rozvaděč ke každému bytu v bytovém domě?
 Mohu uzamknout elektroměrový rozvaděč?
 Jaká byla zapojení pro ac/dc sítě?
 Jak správně provést úpravu elektroměrového rozvaděče 1f na 3f?
 Jaký elektroměr do rozvaděče pro měření spotřeby tepelného čerpadla?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Co víte o odbočkách k elektroměrům?
 Aký elektromer použít do RACK skrine?
 Je možné využít pulzní výstup S0 fakturačního elektroměru pro vlastní odečet?
 Musí mít RE okýnko pro odpočet?
 Měřil někdo přesnost "smart" elektroměrů při spínané zátěži?
 UniControls představí v rámci své expozice elektroměry pro mobilní měření spotřeby energie na železnici ELM102 a ELM201!
 Hledáte repasované, úředně ověřené elektroměry?
 Elektroměr pro stejnosměrné systémy
 Může mechanický elektroměr měřit i ve vodorovné poloze?
 Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Jak mohu ověřit správnost měření nepřímého 3f elektroměru?
 Jaký je správný postup při demontáži jednoho ze dvou fakturačních elektroměrů?
 Zjistěte provozní náklady pomocí počítadla s elektroměrem
 Jak vypočítat spotřebu, když elektroměr měřil pouze dvě fáze?
 Aké jednofázové elektromery zvoliť pre podružné meranie?
 Co znamená zvoneček na displeji elektroměru?
 Je možné, aby starý dobrý elektroměr načítal na oba tarify zároveň?
 Jaký vybrat 3F pomocný elektroměr?
 Jak se odečítaly údaje ze starých mechanických elektroměrů Křižík?
 Může pulzní odběr ovlivnit přesnost měření elektroměru?
 Jak přepočítat hodnoty elektroměru nepřímého měření?
 Hlídejme si náklady za elektřinu s elektroměry C11
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 #EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovaly elektroměry
 Kde lze sehnat WiFi převodník na odečet elektroměru?
 Je možné zapojiť trojfázový elektromer s nepriamym meraním ako s priamym?
 Kdo je odpovědný za vývody pro elektroměr pod napětím?
 Jaký je princip digitálního elektroměru?
 Existuje modernější verze mincovního elektroměru např. na kartu?
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Inteligentní elektroměry Eco POWER METER řady KW2M
 Jde digitální třífázový elektroměr vynulovat?
 Jaká je min. vzdálenost elektroměrového rozvaděče od pozemní komunikace?
 Jaká jsou dostupná řešení bezdrátového podružného měření?
 Co znamená blikající symbol baterie u distribučního elektroměru 3F1T?
 Co znamená údaj 10 (100)A na elektroměru?
 Jak bude digitální elektroměr reagovat na nesouměrný jalový odběr ?
 Znáte toto uchycení elektroměru ke kříži?
 HMV: Rozdělení elektroměrů v roce 1946
 Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 #EH: Účel elektroměrů když to kdysi vše začalo ...
 Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Dálkové odečty vodoměrů a měřičů energií CODEA
 Jak zapojit FVE s elektroměrem aby počítal energii dodanou pouze ze sítě?
 Co znamenají servisní značky na elektroměru Itron?
 Jste na "chytré" elektroměry připraveni vy, i vaši zákazníci?
 Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
 Víte, že lze elektroměr WAGO otočit softwarově vzhůru nohama?
 Co dělat se zjištěním velké chyby měření předchozího elektroměru?
 Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Jak odečítat z elektroměru ADX10 okamžitou spotřebu LED impulsy?
 Jaký elektroměr použít na měření spotřeby tepelného čerpadla?
 Jak zapojit podružný elektroměr?
 Je stále aktuální mincovní elektroměr nebo již existuje lepší varianta?
 Znáte elektroměry Drahomíra Kusáka z Ostravy?
 Jak zažádat o povolení přemístění elektroměru?
 Proč dva elměry měří jiné hodnoty spotřeby?
 Nemáte někdo bližší podrobnosti k elektroměru Landis+Gyr ZMD100 AP/AS?
 Dejte svůj tip na jednofázový, 4Q elektroměr pro fotovoltaiku!
 Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení?