Název: Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem? Přispěvatel: Ondřej Cibulka 29.12.2021, 17:18 Používá se připojení různých jističových okruhů pomocí jednoho kabelu? Pro vysvětlení jsem zakreslil schéma, kde se počítá s použitím kabelu CYKY 5x2,5. Jeden jistič je 10 A na světlo, dva jističe 16 A na dva zásuvkové okruhy. Střední a ochranný vodič jsou řetězené pomocí wago svorek. V jističové skříni mají samostatné hřebínky.
Název: Re: Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem? Přispěvatel: Peter Munka 10.01.2022, 18:38 Co vas k tomu vedie ? Ceny kablov su nizke a vase riesenie by muselo splnat specialne podmienky (vsetky fazy odpojit naraz, co pri isteni 16 + 16 + 10 tazko dodrzite). Revizaci to vidia neradi.
Název: Re: Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem? Přispěvatel: Milan Hudec 10.01.2022, 19:28 Můžeme sáhodlouze diskutovat o rizicích takového řešení a jeho normové proveditelnost i.
Nicméně je to takové: vařila myšička kašičku a aby ji bylo dost, tak se do hrníčku pro jistotu ještě vyblila. Název: Re: Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem? Přispěvatel: Peter Lovacký 10.01.2022, 19:42 V tom obrázku je kus pomiešaný vizuálny nákres kábla so schémou zapojenia ..
Skúste si toto zapojenie nakresliť vizuálne v reálnom priestore,...no a bez dokreslenia krabice na konci 5x2,5ky a ďalších káblov, či aspoň chráničiek to podľa vášho obrázku v reálnom priestore nezapojíte... Istenie môže byť aj s poistkami...ni elen s IT.. A s jakým článkom uvedie revizák rozpor pri dodržaní prierezov a uloženia? ? ...sa priznám, neviem... Inakšie,.. asi tak, jak píše p. Hudec... Název: Re: Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem? Přispěvatel: Radim Strycharski 10.01.2022, 21:24 Moderátor: Téma se uzavírá. Není co řešit. Mnohokrát opakované téma. Už to bylo dostatečně popsáno, včetně norem.
Místo informace, jestli je tam jedna nebo tři fáze, se dozvídáme, že v jističové skříni jsou samostatné hřebínky. Má to cenu? (zle) |