HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Patrik Augustin 20.09.2007, 06:38



Název: Lze podle nove normy zridit pouze jeden svod?
Přispěvatel: Patrik Augustin 20.09.2007, 06:38
Chtel bych se jen ujistit pripadne poradit zda na objektu.
Ma pudorys cca 14x17m.
Lze podle nove normy zridit pouze jeden svod?
Da se timto svodem resit pouze ochrana antenniho stozaru nebo se musi udelat hrebenova soustava se 2 svody?

Ale ty by museli vzhledem k umisteni stavby byt v rozich.
Pouze na jedne strane ne v protilehlych.
Je to novy objekt a v zakladnim projektu nebyl hromosvod.
Ma se tam pridat cca 2m nad hreben stozarek pro anteny.
Podle stare normy objekty do 40m obvodu mohou mit 1 svod.

TAZATEL neumi CIST NAPOVEDU?
První čistič ...


Název: Re: hromosvod na dilne
Přispěvatel: Hynek Bureš 20.09.2007, 10:01
Předpokládám že se jedná o domácí hobby-dílnu, protože dle platných předpisů žádnou provozovnu bez hromosvodu nelze zkolaudovat - leda by se dle projektu nacházela celá v ochranném prostoru hromosvodu sousedního vyššího objektu. Počet svodů bych odhadl na 4, anténní stožár přednostně opatřit oddáleným jímačem.


Název: Re: hromosvod na dilne
Přispěvatel: Patrik Augustin 20.09.2007, 16:02
ja ani nevim jestli to je dle nejakeho projektu a pokud ano tak ten byl urcite udelanej pred platnosti nove normy.Bude to nejaka budova jako soucast hospodarskych budov a majitel tam bude parkovat traktory a v zime to bude slouzit jako dilna. Ten objekt ma obvod cca 37m a ma 1np ale to je puda cili podle stare normy by stacil pouze jeden svod a predpokladam ze by stacil pouze od toho stozaru.


Název: Re: hromosvod na dilne
Přispěvatel: Jan Hájek 20.09.2007, 17:47
Jak uvedl kolega Hynek, myslím, že takovýto objekt vyjde v LPL III.  Dle nové řady norem je jako minimální počet svodů uvažován 2, tak aby to mělo návaznost na ČSN EN  50164, která stanovuje pro maximalni třídu H testovani 100 kA 10/350.
Tzn. při maximalnim blesku dle norem 200 kA se při rozdělení na dva na každý svod dostane 100 kA.


Název: Re: Lze podle nove normy zridit pouze jeden svod?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.09.2007, 10:20
To mi není jasné. Jestli je v jedné zprávě půdorys 14x17, jak to může mít obvod 37 metrů? Mě vychází téměř dvojnásobek.
A dělat něco bez projektu? Nebo jsem to nepochopil?


Název: Re: Lze podle nove normy zridit pouze jeden svod?
Přispěvatel: Patrik Augustin 21.09.2007, 19:20
Omlouvam se sem se v tom fofru spletl a spatne to spocital  :'( Podle nove normy min nez 2 svody nejsou.Daji se 2.Jeste bych se chtel ujistit nebo spis zeptat muzou byt ty 2 svody na stejne strane nebo musi byt protilehle?Na jedne strane je zrizene uzemneni ktere prijde podle meho pripojit do rozvodnice jako uzemneni uzlu PEN takze by se dal jeden svod pripojit na stavajici (az ho v te zemi nekdo najde  ::) ) a zbudovat na stejne strane ale na konci strechy druhy svod nebo ho musi zbudovat na protilehlou stranu.Tam uz zacina byt problem v tom ze je tam silenice a do te se bude blbe kopat.


Název: Re: Lze podle nove normy zridit pouze jeden svod?
Přispěvatel: Ján Jeleň 02.10.2007, 20:16
Podľa STN EN /je to aj ČSN/ 62 305-3  čl. 5.4.2 celkový počet uzemňovačov  nesmie byť menší ako dva, takže nieje možné pripojiť druhý zvod na jeden uzemňovač. Takisto zvody sa majú urobiť rovnomerne po celom obvode stavby, pretože cesta bleskového prúdu do zeme by mala byť čo najkratšia.  Najlepšie je ale urobiť okolo budovy okruhový uzemňovač a tam pripojiť zvody.