Název: Jaká AlFe se používala na rozvod veřejného osvětlení? Přispěvatel: Ksukol 09.02.2023, 19:57 Potřeboval bych co nejpřesněji odhadnout AlFe pro VO na obrázku. Používalo se více průřezů nebo jeden a je to jasné?
(vNN pod nimi je AYKYz 4x16) Název: Re: Jaká AlFe se používala na rozvod veřejného osvětlení? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 10.02.2023, 08:06 Běžně 16, někdy 25. Na fotce je 42 nebo 50, na 35 to nevypadá podle spojky, buď pozůstatek sestřižený VPS, nebo prostě jen někdy zbyla, tak se použila.
Název: Re: Jaká AlFe se používala na rozvod veřejného osvětlení? Přispěvatel: Jan Franěk 10.02.2023, 12:46 Ne, nešlo o univerzální vodič pro VO. Jeho průřez se vypočítával stejně jako jiná vedení, dle jeho délky a zátěže.
Informace by jste měl dohledat na místním úřadě, který by měl míti nějakou dokumentaci. Zrovna nedávno jsem se prohraboval jedním archivem a našel tam mnoho skvostů. Potřeboval jsem to kvůli revizi pro OÚ jedné obce. |