Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Treny 05.02.2022, 23:19



Název: Neexistuje bezpečností prvek který by při přerušení PEN vodiče shodil jistič?
Přispěvatel: Treny 05.02.2022, 23:19

Příští týden se budu stěhovat do nově zrekonstruovan ého panelového bytu, ale před pár dny jsem zjistil celkem nemilou věc. A to tu že byt je sice po kompletní rekonstrukci, ale jaksi se zapomnělo udělat nové rozvody.
K mému nepochopení jsou komplet natažené trubky na vodu, ale na EL rozvody se prostě předchozí majitel vykašlal. Zřejmě nedostatek financí ...
Jinak si to nedokážu vysvětlit. Když už byl rozkopaný celý byt tak natáhnout nové rozvody do 3 + kk by asi nebyla už taková položka. Jsou tu tedy staré TN-C rozvody ke všemu ještě v hliníku. Tedy dva vodiče (Fáze a společný PEN).
Vím, že TN-C soustava, a ještě k tomu v hliníku je celkem nebezpečná a dokáže celkem jednoduše i někoho zabít.
Proto bych se rád zeptat jestli pro tuto soustavu neexistuje nějaký bezpečností prvek který by v případě nějaké problému například přerušeného PEN vodiče shodil jistič?



Původní nesmysl (Nově zrekonstruovan ý byt / Staré TN-C hliníkové rozvody ?)


Název: Re: Neexistuje bezpečností prvek který by při přerušení PEN vodiče shodil jistič?
Přispěvatel: Peter Lovacký 06.02.2022, 11:02
Vím, že TN-C soustava, a ještě k tomu v hliníku je celkem nebezpečná a dokáže celkem jednoduše i někoho zabít.
Nebezpečný stav to je bez debaty,.. o jednoduchom zabití sa dá pri dnešnej úrovni noriem a predpísanom používaní debatovať...My slím že dovolený "prvok" na odpadnutý PEN pre domácnosti asi neexistuje...
Ono totiž neexistuje ani dovolené NDN 230V na neživej vodivej časti,..
Existuje len na živej, .. no na tej zas neexistuje možnosť dotyku.. (píšem o o tom čo vidím v normách,.. nie o tom čo sa hovorí...)

Čo viem že existuje, je vývoj v ochranných opatreniach,..napr. navýšenie min. prierezu PEN, či nový súbor 2000 s rozšírenou povinnosťou prechodu na TN-S,.. ale vidím posun aj vo výrobkových normách pre spotrebiče určené pre domácnosť..
Napr. dakedy boli tatramatky samý plech, dneska sú práčky v plaste...a nemyslím plast že II. trieda, ale priamemu dotyku neprístupné neživé vodivé časti spotrebiča I. triedy...

Najbežnejšie sa v taký čas spomína chránič,..no ten na to aby spoľahlivo vybavil, si pritom musí do človeka najprv poriadne kopnúť...presn e podľa p. Ohma..
A to zas nijaká norma nepripúšťa, a ani nechce...a myslím že i preto sa mení konštrukcia spotrebičov určených pre domácnosť...

Pre vás je najlepšia rekonštrukcia, no ta tú sa nepýtate...
Takže potom podľa môjho najviac poctivá kontrola, údržba, revízky v termínoch podľa revizáka, zásuvkové chrániče, a spotrebiče pre domácnosť podľa nových noriem..a určite ešte dačo napadne iných...

Inakšie problém s PENom sa prejaví aj v neštandardnom správaní, alebo až v nefunkčnosti pripojených EZ,.. a treba si to všímať...


Název: Re: Neexistuje bezpečností prvek který by při přerušení PEN vodiče shodil jistič?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.02.2022, 11:04
U 1f rozvodu by se dalo uvažovat o podpěťové ochraně, u 3f by to bylo složitější, protože rovnoměrné zatížení fází může vytvořit "umělý střed"
V průmyslu se někdy takové ochrany používají, v domovních a bytových prostorech jsem se s tím ještě nesetkal