Název: Jaký průřez vodičů volit pro zásuvkové okruhy? Přispěvatel: Host_elnet 06.12.2008, 09:30 V normě ČSN 332130 jsem se dočetl,
že při instalaci v omítce, příMr. v kabelech je možno použít i pro zásuvkové obvody (16A) CYKY(LO) 3Cx1,5mm. Já měl pořád nějak zafixované, že "světelné" - 1.5mm a "zásuvkové" 2,5mm. V normě se píše, že 2,5mm se dává do lišt a trubek a v omítce teprve až od 10kW. Takže kde je teda pravda? PS: ptám se proto,že s 1,5-kou se přece jen líp dělá ::) Název: Re: Jaký průřez vodičů Přispěvatel: Petr Doležal 06.12.2008, 10:04 Pokud máte na mysli tab.6, tak ta 1,5 Cu do 10 kW je zmíněna jen u 3f sporáku.
Vy mluvíte o 1f zásuvkovém obvodu. Zda pro tyto obvody 1,5 či 2,5 mm2 se probíralo v jiných diskusích. Název: Re: Jaký průřez vodičů Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 06.12.2008, 10:10 >:( :D ;D >:D po čertech komlipkovaná otázka. Každé elektrické zařízení musí mít projekt! V projektu je už jen a pouze na projektantovi jak se s tím vypořádá. Z praxe - do cca 30 metrů délky se zatížením 10A kabel CYKY 1,5 mm , nemám důvot mít jiný názor a pokládky vyhoví jak do omítky tak lišt.
Tam kde potřebuji P=3650VA kabelem 3 x 2,5 mm CYKY do vzdáleností cca 60-80metrů s přístupem lajcké veřejnosti v obvodu zapojen chránič 0,03A. ČSN 332130 - vnitřní rozvod, při podrobnějším studiu a dohledáním dalších odkazů vám bude vše jasné, toliko jen velice stručně. Název: Re: Jaký průřez vodičů Přispěvatel: Merick Kir 06.12.2008, 11:34 Jaký průřez vodičů
Toto není otázka ale věta oznamovací. Opakované téma. Uzamykám. |