Název: Jak se spočítá úbytek napětí v jednofázové soustavě? Přispěvatel: Jiří Hataš 06.03.2013, 21:36 Našel jsem pouze vzoreček na výpočet u dvouvodiče, nikoli třívodiče.
Název: Re: Jak se spočítá úbytek napětí v jednofázové soustavě? Přispěvatel: Zdeněk Pernica 06.03.2013, 22:31 Našel jsem pouze vzoreček na výpočet u dvouvodiče, nikoli třívodiče. A má snad v 1f soustavě ochranný vodič (za bezporuchového stavu) vliv na úbytek napětí na vodičích pracovních?Nebo jaký třetí vodič máte na mysli? Název: Re: Jak se spočítá úbytek napětí v jednofázové soustavě? Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.03.2013, 22:33 V jednofázové soustavě běžně to teče po jednom vodiči tam a po druhém zpátky.
Třetí vodič je zpravidla ochranný. Pro běžný provozní stav se s ním nepočítá. Ten je důležitý pro výpočet proudu při zkratu živé části na neživou při ochraně automatickým odpojením od zdroje v síti TN nebo TT Název: Re: Jak se spočítá úbytek napětí v jednofázové soustavě? Přispěvatel: Miroslav Revús 07.03.2013, 09:16 úbytok napätia sa počíta pre fázy, nie pre počet vodičov. Pri jednofázovom napájaní sú to dva vodiče, pri trojfázovom sú to tri vodiče.
Vzorec v prílohe. |