Název: Která ČSN řeší požadavky na elektroinstalaci pro chemickou laboratoř? Přispěvatel: vlastik Šánek 26.08.2016, 11:58 Která ČSN norma řeší požadavky na elektroinstala ci mn/nn pro chemickou laboratoř ve výrobním podniku?
Jedná se o jednu místnost ve výrobním podniku, kde se bude zřizovat chemická laboratoř, kde bude připojena sušící zařízení, lednice, odvětrání, váhy, počítačové pracoviště ... V místnosti je také sprcha pro oplach zasažených částí těla. Nyní je v místnosti kde bude tato laboratoř rozvaděč a nevím jestli by neměl být mimo tuto místnost i např. s tlačítkem u vstupu do laboratoře k vypnutí el. instalace v laboratoři? Název: Re: Která ČSN řeší požadavky na elektroinstalaci pro chemickou laboratoř? Přispěvatel: J Lhava 27.08.2016, 09:11 Já bych řekl, že Vám na toto dá odpověď hlavně protokol vnějších vlivů ...
Název: Re: Která ČSN řeší požadavky na elektroinstalaci pro chemickou laboratoř? Přispěvatel: vlastik Šánek 27.08.2016, 12:17 Protokol u určení vnějších vlivů není. Dle mne bude v laboratoři prostředí normální a v místě hygienické sprchy zvlášť nebezpečné. Něřeší nějaká ČSN norma elektroinstala ce pro laboratoře nejlépe výrobních závodů ? A nebo může být rozvaděč pro laboratoř uvnitř prostoru laboratoře a nebo musí být mimo prostor laboratoře ? Mělo by být u vstupu do laboratoře tlačítko na vypnutí elektroinstala ce v laboratoři ?
Název: Re: Která ČSN řeší požadavky na elektroinstalaci pro chemickou laboratoř? Přispěvatel: Miroš Jan 27.08.2016, 14:23 Protokol u určení vnějších vlivů není. Dle mne bude v laboratoři prostředí normální a v místě hygienické sprchy zvlášť nebezpečné. Něřeší nějaká ČSN norma elektroinstala ce pro laboratoře nejlépe výrobních závodů ? A nebo může být rozvaděč pro laboratoř uvnitř prostoru laboratoře a nebo musí být mimo prostor laboratoře ? Mělo by být u vstupu do laboratoře tlačítko na vypnutí elektroinstala ce v laboratoři ? A co projekt elektro? Asi není,có? Název: Re: Která ČSN řeší požadavky na elektroinstalaci pro chemickou laboratoř? Přispěvatel: Radim Strycharski 27.08.2016, 14:46 Dle mne bude v laboratoři prostředí normální... Normy pro speciální instalace jsou obvykle zařazeny v části 7 řady ČSN 33 2000 a popisují instalace zvlášť právě proto, že nejde o prostory s normálními vnějšími vlivy. Není mi známo, že by nějaká norma byla přímo určena pro chemickou laboratoř. Pokud se ptáte na speciální normu pro chemickou laboratoř a současně tam předpokládáte normální prostředí, tak si odporujete. Protokolem o určení vnějších vlivů je potřeba začít, účast budoucího provozovatele v komisi bude nutná. Název: Re: Která ČSN řeší požadavky na elektroinstalaci pro chemickou laboratoř? Přispěvatel: Jan Bocek 27.08.2016, 15:42 Protokol u určení vnějších vlivů není. Dle mne bude v laboratoři prostředí normální a v místě hygienické sprchy zvlášť nebezpečné. Něřeší nějaká ČSN norma elektroinstala ce pro laboratoře nejlépe výrobních závodů ? A nebo může být rozvaděč pro laboratoř uvnitř prostoru laboratoře a nebo musí být mimo prostor laboratoře ? Mělo by být u vstupu do laboratoře tlačítko na vypnutí elektroinstala ce v laboratoři ? Pokud takový dotaz budete směřovat na projektanta elektro, anebo na revizního technika, tak v obou případech bych chtěl ten prostor vidět a společně vytvořit PVV - protokol o vnějších vlivech. A z toho se odvíjí PD elektriky. Viděl jsem mnoho chemických laboratoří, kde bylo "prostředí normální" a elektrika jako v kanceláři. Ale viděl jsem i takové, kde bylo nebezpečí požáru ale i výbuchu. Pak již nestačí PVV, ale DOPV - dokumentace o ochraně proti výbuchu. Pro rozdílnost zpracování látek a rozsahu nemůže být nějaká norma, ale musí se to řešit případ od případů. Protokol o určení vnějších vlivů není. Musíte jej vytvořit, jinak to nelze kvalifikovaně navrhnout ani nainstalovat a nelze vydat výchozí revizní zprávu. Jen tak dostanete odpovědi na všechny uvedené otázky. Název: Re: Která ČSN řeší požadavky na elektroinstalaci pro chemickou laboratoř? Přispěvatel: František Šohajda 27.08.2016, 19:33 Citace Protokol o určení vnějších vlivů není. Musíte jej vytvořit, jinak to nelze kvalifikovaně navrhnout ani nainstalovat a nelze vydat výchozí revizní zprávu. Jen tak dostanete odpovědi na všechny uvedené otázky. Přesně jak píše kolega. Vezměte si, že jsou desítky různých "chemických" laboratoří, v každé se používají jiné chemické prvky.Jeden je třaskavý, druhý je vodivý, třetí je netečný...to by musela být norma na velký vůz! ;D ;D V protokolu VV přesně popíšete komisně co se tam bude dělat a jaké chemické sloučeniny se tam budou používat....Mů že se stát, že tam bude klidně prostředí jako doma v kuchyni... ;) Název: Re: Která ČSN řeší požadavky na elektroinstalaci pro chemickou laboratoř? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.08.2016, 09:52 Taky bych se tomu bez protokolu VV vyhnul velkým obloukem.
Název: Re: Která ČSN řeší požadavky na elektroinstalaci pro chemickou laboratoř? Přispěvatel: Pavel Horský 29.08.2016, 10:09 Taky bych se tomu bez protokolu VV vyhnul velkým obloukem. Přesně tak, protokol VV je velmi důležitou částí i u větších prkotin. Bez VV si to může vzít na triko jen naprostý blázen >:( Název: Re: Která ČSN řeší požadavky na elektroinstalaci pro chemickou laboratoř? Přispěvatel: Martin Kurka 29.08.2016, 11:04 Stanovení prostředí v chemické laboratoři je interdisciplin ární záležitost a velmi složitá činnost.
Bez schůzky odborníků chemie, elektro, plyny,vzduchotechnika, voda, požárníci, životní prostředí, provozovatele atd. se prostředí určit nedá. Nejde jen o typy chemikálií a reakcí, ale i o jejich množství, jejich skladování. Hlavní věcí bývají i zvolené typy chemických digestoří a jejich technické listy. Mimo řečeného se mohou objevit požadavky na nepřerušené chlazení, nepřerušené odvětrávání, přetlak v místnosti, vyhlašování chemického a požárního poplachu, evakuaci apod. Také mohou být požadavky na možnost dekontaminace elektrovýzbroj e (biologicky nebezpečné, jedovaté, žíravé, leptavé). V jaké míře a kde jsou rizika nutná k odstranění, určí ona multidisciplin ární komise. V každém případě, co z elektra v místnosti laboratoře není je jen ku prospěchu provozu a co tam nutně nemusí být je lepší vymístit jinam (rozvaděče). |