Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Miroslav Veliký 22.12.2015, 19:26



Název: Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
Přispěvatel: Miroslav Veliký 22.12.2015, 19:26
Existují pojistkové držáky či lišty s typovými velikostmi 000, 00, 1, 2 .....
stejně tak i pojistky mají takové velikosti  000, 00, 1, 2 .....
Chci se zeptat jestli se dává vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku. Nebo jestli lze dávat pojistku do většího držáku. Opačně to asi nejde protože by se tam nevešla.
Například když je rozpojovačka SR 201 tak logicky tam patří pojistky typu 1. Smí se tam dát i 00?  A třeba do SR422 se dává pojistka typu 2. Smí se tam dát i 1? Jak je to?


Název: Re: Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 23.12.2015, 08:22
Poněkud méně inteligentní jedinec narve cokoliv kamkoliv.  (zle)
Normální myslící člověk, dá do pojiskového spodku co tam patří -  je předepsáno výrobcem.  o:-)


Název: Re: Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
Přispěvatel: František Šohajda 23.12.2015, 09:53
Na každém držáku máte symbol, co tam smíte dávat.
Všechno jiné je špatně. ;)


Název: Re: Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
Přispěvatel: Zbyněk Novák 23.12.2015, 10:31
A co pojistky 000 do lišt 00. Protože podle tabulky v příloze skříně s pojistkovýma spodkama 000 neexistují. A sám jsem viděl v SR542, že tam byly kromě 2 i 000.


Název: Re: Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
Přispěvatel: Hynek Havliš 23.12.2015, 11:46
Např. Siemens dodává redukce pro vložení "menší" pojistky do "většího" spodku. Např. pro pouzdro/spodek velikosti D02 mohu použít pojistku velikosti D01.
Redukce např. 5SH5404. Redukce ve spodku zůstane i po vytažení pojistky.


Název: Re: Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
Přispěvatel: Michael Tejčka 23.12.2015, 13:17
Např. Siemens dodává redukce pro vložení "menší" pojistky do "většího" spodku. Např. pro pouzdro/spodek velikosti D02 mohu použít pojistku velikosti D01.
Redukce např. 5SH5404. Redukce ve spodku zůstane i po vytažení pojistky.

tady je ale řeč o nožovkách, zřejmě jste to přehlédl kolego....  :P


Název: Re: Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 23.12.2015, 13:31
A co pojistky 000 do lišt 00. Protože podle tabulky v příloze skříně s pojistkovýma spodkama 000 neexistují. A sám jsem viděl v SR542, že tam byly kromě 2 i 000.
Musíte koukat taky na jiné katalogy. PN000 je snad nejběžnější velikost (u maloodběrů).
Jinak cpát tlustější 00 do užších 000 a naopak je blbost. Ono to jde, ale má to občas následky. Jiná situace je u nouzových řešení, kdy se do PN2 dá na čas PN1 ale ty větší držáky to snesou snáz, než v současné době velmi subtilní držáčky např u PN000.


Název: Re: Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 23.12.2015, 13:38
Tak pokud se nemýlím, tak velikosti 00 a 000 se od sebe leší jen tím, že troj nulka je užší, takže do dvoj nulkovejch spodků by to neměl být problém dát. Obráceně to ale nemusí jít.

PN1 do spodků PN2 taky lze dát, jen je kousek kratší a tím pádem i míň kontaktu, takže to na nějaké rychlé provizorium je možné. Ale na trvalo určitě ne.


Název: Re: Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
Přispěvatel: Hynek Havliš 23.12.2015, 13:45
Překoukl jsem se. Omlouvám se.


Název: Re: Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
Přispěvatel: GDPR 08.06.2023, 15:38
Nevíte jdou osazovat pojistky velikosti 00 do spodků velikosti 1?
Nedaří se mi nikde nic dohledat. Konktétně mi jde o to, jestli svodič DEHN 900 255 (https://www.dehn.cz/pdbRes/DE_CS_Web/3388/31109/Artikelnummer-pdf/31111/900255.pdf) jde používat v pojistkové skříni se spodky velikosti 1 (DEHN v provedení velikosti 1 jsem neobjevil).


Název: Re: Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 08.06.2023, 16:28
Patrony/držáky PN 1 jsou větší, než PN00, takže by tam nedržely, ale třeba má Dehn nějaký adaptér, netuším.


Název: Re: Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
Přispěvatel: Miroslav Revús 09.06.2023, 07:48
Produktové číslo 900270
typ "V NH1 280"

alebo

Part No. 900271
typ "VA NH1 280"

Oba sú však Typ 2


Název: Re: Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
Přispěvatel: GDPR 09.06.2023, 08:04
Oba sú však Typ 2
No právě, já hledám typ 1.
Jediným řešením je asi něco jako skříň SR408/508/608, kde je kombinace držáků vel. 1 i 00.


Název: Re: Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 09.06.2023, 13:19
Když píšete o jiné skříni, je nějaký zásadní problém ji přezbrojit? Většinou to problém není a dělá se to běžně. Jaký typ tam vlastně máte teď?


Název: Re: Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
Přispěvatel: Milan Hudec 10.06.2023, 08:19
Patrony/držáky PN 1 jsou větší, než PN00, takže by tam nedržely, ale třeba má Dehn nějaký adaptér, netuším.
Připojování svodičů je boj s každým chlupem zbytecné impedance navíc, osobně nesnáším nijaké adaptéry, připojovací nástavce a pod.