Aleš Štébl
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 18.05.2005, 17:38 » |
|
Prosím o radu,jaký typ kabelu použít pro vedení RS 485 pro přenos signálu z rozvodny,když není jiná možnost ,jak ho vést větší část trasy společně s kabely nn ve žlabu.SYKFY se mi zdá poněkud slabé v izolaci pláště.Jakým způsobem to provést,abych nemusel celý kabel ukládat do trubky? Děkuji Štébl
|
|
|
|
Lukáš Čeřovský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 01.02.2007, 23:26 » |
|
Pro RS 485 bych rozhodně doporučil kroucené páry. V případě delšího vedení se hodí stínění. Pozor na různý zemní potenciál na obou koncích. Takže například UTP/STP. Maximální délka nestíněného/stíněného souběžného vedení "silnoproudu" a "slaboproudu" je dána normou, asi záleží o jak důležité vedení jde.
|
|
|
|
|
|
Otakar Dosbaba
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 11.02.2007, 18:27 » |
|
RS485 byl navrhován právě do průmyslového prostředí se značným rušením. Proto jsou zde data zastoupeny rozdílem napětí mezi párem kroucených datových vodičů A a B, nikoliv mezi signálovým vodičem a zemí (GND), jako je tomu u RS232. Rozdílové napětí se pohybuje mezi 2 až 7V, přičemž téměř všechny současné obvody pracují nejčastěji s 5V TTL úrovněmi. Rovněž impedance připojovaných vstupů a výstupů komunikujících zařízení není nijak vysoká - typická je 12kohm na jeden vstup, při paralelním připojování ke sběrnici se tedy ještě zmenšuje a to vše bez uvažování linky zakončovacích, 120ohm rezistorů. Do krouceného páru, čili dvou téměř shodně uložených vodičů se proti sobě těžko naindukuje (při symetrickém budiči a zátěži) více, než 200mV, které je již schopno překlopit logický stav přijímače. Proto v drtivé většině kratších aplikací vyhoví i běžná nestíněná dvojlinka a rozhodující zde bude spíše kapacita vedení vs. přenosová rychlost. Nicméně, UTP kabel by měl být standardem a pro opravdu zarušené prostředí by stíněné UTP, čili FTP mělo bezproblémů vyhovovat. Protože v okolí silnoproudých, silně zatížených kabelů bude především elmag. pole, je směrodatná ochrana datového páru jeho zkroucením. Al nebo Cu fólie, případně opletení, poskytuje především ochranu proti poli elektrickému.
|
|
|
|
Lukáš Čeřovský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 14.02.2007, 21:02 » |
|
Tak, tak. Budiče RS485 musí být nějak napájeny a tím jsou galvanicky spojeny s místní zemí - pokud nejsou připojeny přes DC/DC měnič (i tak zůstává kapacitní vazba). Výrobci budičů proto v datasheetech specifikují maximální rozdíl mezi zeměmi jednotlivých budičů. Problém se týká hodně rozsáhlých sítí v těžkých provozech, když k němu dojde, špatně se hledá.
|
|
|
|
|