HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Miroslav B. 05.06.2008, 10:44



Název: Jak provést přizemnění můstku v bytové rozvodnici třetího patra paneláku?
Přispěvatel: Miroslav B. 05.06.2008, 10:44
Chci rekonstruovat elektriku v panelovém bytě 3+1.
Rekonstrukce se dotkne kompletně všech rozvodů i výměny stávající pojistkové skříně za bytovou rozvodnici osazenou hlavním vypínačem, jističi a třemi chrániči.
Stávající soustava TN-C bude nahrazena TN-S.
Z důvodů obyvatelnosti bytu však nechci rekonstruovat celý byt naráz, proto se v první fázi rekonstrukce vyhne dvěma pokojům (ložnice a dětský pokoj),  čili polovina bytu bude ve stávající soustavě TN-C a polovina v soustavě TN-S.
V bytovém rozvaděči jsou dvě svorkovnice N a PE, do bytu vede přívod L + PEN v 10ce hliníku.
Mým záměrem je propojení svorkovnic N a PE v bytovém rozvaděči a vytvoření tak nulovacího můstku do kterého povede stávající hliníkový PEN a ze kterého povedou jak stávající vodiče PEN (do nerekonstruova ných pokojů) tak nové vodiče PE + N (do rekonstruované části bytu).
Takové místo by pak mělo být přizemněno.
Otázka zní jak takové přizemnění provést v panelovém bytě ve třetím patře?


Název: Re: Jak provést přizemnění můstku v bytové rozvodnici?
Přispěvatel: Miroslav Souček 05.06.2008, 12:10
"Takové místo by pak mělo být přizeměno".
Mělo by být, nebo musí být přizeměno? Podle které normy? (Asi jste četl nějaké články od pana Dvořáčka).
Přizeměno, myslíte tím na zemnící soustavu? Nebo myslíte ochranným vodičem, který vede z hlavního pospojení (ochranného pospojení),  no ale to potom není přizemění. Přizemění má svoje pravidla, jak se provádí a jsou popsaná v souboru norem podle ČSN, tuším 33 2000-5-54.
Vodiče PEN se mohou používat jen u pevných instalací a nesmí mít průřez menší než 10 mm2 Cu, nebo 16 mm2 Al.
Svorkovnice: Pokud je v rozvodnici vodič PEN, tak ten se pozděluje na vodič PE a N, takže tři svorkovnice: PEN, z ní PE a N (teké z pen).


Název: Re: Jak provést přizemnění můstku v bytové rozvodnici?
Přispěvatel: Miroslav B. 05.06.2008, 13:14
V nromě (teď si momentálně nemohu vzpomenout v jaké) je doslova napsáno "místo spojení vodičů PE a N by mělo být přizemněno". Já si takovou formulaci vysvětluji jako doporučení, které je však v mnohých případech (můj jeden z nich) těžko proveditelné.
Nicméně podobně se vyjádřil v diskusi nazvané "mají být PE a N vodiče pro správnou funkci rozvaděče propojeny" i pan Hasala... Adresa odkazu: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3488.msg23371.html#msg23371


Název: Re: Jak provést přizemnění můstku v bytové rozvodnici?
Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 05.06.2008, 13:54
V nromě (teď si momentálně nemohu vzpomenout v jaké) je doslova napsáno "místo spojení vodičů PE a N by mělo být přizemněno". Já si takovou formulaci vysvětluji jako doporučení, které je však v mnohých případech (můj jeden z nich) těžko proveditelné.

Několikrát tu bylo vzpomenuto, že norma není závazná. Nicméně v tomto případě bych přizemnění velmi důrazně doporučil a to ne kvůli nějaké formulaci/neformulaci v normě, ale prostě z důvodů bezpečnosti. Představte si co budete mít na ochraných kolících v zásuvkách v případě, že se nějakým  způsobem přeruší přívodní PEN před rozbočením na PE a N.


Název: Re: Jak provést přizemnění můstku v bytové rozvodnici?
Přispěvatel: Miroslav B. 05.06.2008, 14:06
Ano! Já se taky v původním dotazu neptal na formulaci. Otázka zněla jak takové přizemnění provést?


Název: Re: Jak provést přizemnění můstku v bytové rozvodnici?
Přispěvatel: ferdo 05.06.2008, 21:21
Ano! Já se taky v původním dotazu neptal na formulaci. Otázka zněla jak takové přizemnění provést?
Tak toto je problematika na ktorú asi ťazko dostanete odpoveď pretože ak to chcete dostať do roviny noriem tak to je finančne aj časovo náročné najprv zistiť kde je v paneláku uzemnený hlavný rozvadzač  napojiť sa tam na uzemnenie a ťahať ho až na 3 poschodie cez skrinky JOP  a vJOP  za meraním previesť rozdelenie sústav samozrejme vymeniť prívodný kábel do bytu za CYKY 3Jx6mm2 prakticky som to prevedené takto nevidel pretože tento postup nikto nedodržuje samozrejme celý byt už musí byť v prevedení TNC-S  na Vaš dotaz ak sa jedná o etapy prerábky niet odpovede.


Název: Re: Jak provést přizemnění můstku v bytové rozvodnici?
Přispěvatel: Miroslav B. 06.06.2008, 10:05
To ferdo...díky za jasnou odpověď...