Ivo Faltus
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 14.08.2007, 13:58 » |
|
Na první otázku lze odpovědět výňatkem z připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s. (E.ON má podobně) pro odběry C,D (citace):
Jako hlavní jistič před elektroměrem musí být použit pouze jistič: a) dle ČSN EN 60 898 s okamžitým vypínacím proudem (charakteristik ou) typu B. Musí být ve jmenovité řadě 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 A. Typ C nebo D je přípustný pro spotřebiče s velkým záběrovým proudem a pouze po pro-jednání a odsouhlasení pracovníkem PDS. b) dle ČSN EN 60 947-2 ed.2. Nadproudová spoušť musí být v rozsahu tří až pětiná-sobku In (kde In je jmenovitý proud jističe) v čase 0,2 s. Použití nadproudové spouš-tě s funkčností vyšší než při pětinásobku In v čase 0,2 s je přípustné pouze po pro jednání a odsouhlasení pracovníkem PDS. Musí být ve jmenovité řadě 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 A.
Jističe typu (běžně, i když ne zcela správně, nazývané jističe s charakteristik ou …..) A tedy použít nelze. Norma ČSN EN 60898 Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací a její části 1 a 2 totiž ani neznají tento typ (charakteristik u) jističe, uvádí pouze typy B, C a D. Uvedené typy se odlišují jak známo pouze proudovým rozmezím působení okamžité nadproudové spouště: typ B: (3 až 5) x In typ C: (5 až 10) x In typ D: (10 až 20) x In
Jak uvádí pan Gec jističe typu A odpovídají z hlediska vypínací charakteristik y německé normě. Vzhledem k rozsahu působení okamžité spouště jsou vhodné, v některých případech, pro zajištění ochrany samočinným odpojením od zdroje (pro nejmenší požadované vypínací časy), pokud nelze použít jističe typu B vzhledem k velikosti impedance smyčky poruchového obvodu. Pozor ale na krátkodobé proudové špičky. Konstrukční uspořádání těchto jističů není odlišné od typů B, C, D, tedy ani propuštěný Jouleův integrál I2t není výrazně nižší. V tomto směru je také fy SIEMENS z tohoto hlediska zdrženlivá a uvádí u typu A, že je mimo jiné vhodný „pro omezenou ochranu polovodičů“.
|