Jak správně provést napěťovou zkoušku kabelu vn 22kV s konektory na obou stranách, musí se do konektoru zavést izolační ucpávka, případně konektor musí být na průchodce? Existuje nějaká norma, předpis, který toto řeší?
Záleží na type konektora. Z princípu je každý opatrený záslepkou, zátkou, cez ktorú sa konektor upevňuje na svorník vo vn rozvádzači. Odskrutkovať zátku, naskrutkovať mercí nedzikus previesť skúšku, naskrutkovať späť zátku. Je to bežná výbava meracích vozov, poprípade Raychem vám dodá. Pozor treba dať zemné nože a pri meraní ich odopnúť. (kábelák ide totiž otvoriť len pri vypnutom a zaskratovanom vývode)