Jedná se o rodinný dům, přívod 4x10 cyky(L1,L2,L3,PEN). Dům je opatřen zemničem (PE). V domě je elektroměrový rozvaděč a 3 podružné rozvaděče. Vše propojeno 5x6 cyky. Otázkou pro mě zůstává jestli spojit PEN vodič (přívod do domu) s PE vodičem (zemnič) na zemnící můstek v elektroměrovém rozvaděči, nebo nechat rozpojeno a PE(zemnič) vyvést na sólo můstek a z přívodního PEN vodiče udělat na druhém můstku N.
V požadavcích E-ONu jsem to nenašel, ptal jsem se elektrikářů, bohuhžel každý tvrdí něco jiného (ale všichni ví, že mají pravdu :-)).
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #1 kdy: 14.09.2007, 17:06 » |
|
Požadavky jednotlivých rozvodných závodů se liší, takže univerzální řešení neexistuje. Jestli jde o EON, můžete použít systém s jednou velkou PEN sběrnicí, na kterou připojíte všechny PEN, PE i N vodiče. Jinak řečeno, první možnost, kterou jste popsal. Tou druhou možností by jste v podstatě vytvořil síť TT, což v tomto případě není žádoucí.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
Lukáš Bělehrad
|
|
« Odpověď #3 kdy: 15.09.2007, 08:03 » |
|
Mockrát (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za radu. Viděl bych to obdobně.
|
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 16.09.2007, 00:05 » |
|
Pozor v dotazu píšete napěťová L1,L2,l3,PEN a zemnič PE. Zemnič je zemnič nikoliv PE vodič, tedy pokud jde o napěťovou soustavu TN-C-nebo TN-S.
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 16.09.2007, 00:11 » |
|
Pozor, zemnič není PE jak je udáváno v dotazu. tedy pokud se jedná o napěťovou soustavu TN- nebo TN-S.
|
|
|
|