Mikulasek Pavel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 04.08.2005, 14:50 »

prosim vas ma jednu otazku budu kupovat 300m kabel CGSG 3Cx1.5 guma (nove oznaceni by melo byt H05RR F) bude tazen na louce a napojen na neho bude chlazeni na pivo kompresor a nejake to usporne svetlo dohromady asi 250w. Bude tento kabel dostacujici pro toto zapojeni i pres takovou delku? (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpoved

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #1 kdy: 04.08.2005, 15:04 »

Na úbytek napětí při zatížení 250W (ne více!) vám ten průřez vyjde tak akorát na chlup - úbytek asi 3,5%.
Co vám určitě nevyjde je velikost impedanční smyčky, když budete obvod chránit proudovým chráničem, mělo by to být v pořádku. Ten proudový chránič (na začátku, ne až u spotřebiče) je ale nutný.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Mikulasek Pavel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.08.2005, 19:30 »

A jaky tzp chranice by jste me doporucoval?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 04.08.2005, 23:24 »

I když by z hlediska základní ochrany samočinným odpojením od zdroje stačil chránič 500mA, je evidentní, že se jedná o dočasné řešení pro jednoúčelové zařízení venku, kde je ČSN 33 2000-7-XXX vyžadován chránič 30mA.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jiří Erben
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 05.08.2005, 10:11 »

... anebo variantní řešení: vykašlat se na kabel a u Solartecu Rožnov p.R. se pozeptat na fotovoltaický panel pro autonomní napájení. Sice to bude chtít jiný kompresor (nižší výkon),  ovšem ten pak (zadarmo!) může běžet celý den :-)
Ovšem je fakt, že chlastá se hlavně večer a to už z toho FV panelu moc šťávy nevymačkáte. Systém doplněný regulací a akumulátorem by těch 250 W ale zvládnout mohl, výhodou navíc je, že se dá použít i jindy než pár desítek hodin ročně na pijatykách...


Třísetmetrová prodlužovačka se mi totiž vůbec, ale vůbec nelíbí bezpečnostně ani uživatelsky. I přes průřez 3x1,5 a příkon 0,25 kW bych z ní měl strach: semtam o ni někdo v pohorkách zakopne, přišlápne ji šutrem, přejede ji na kole...


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.08.2005, 10:50 »

To Erben:
Kolikrát přesáhne cena jednoho solárního panelu cenu prodlužovačky + proudový chránič?
Vzhledem k vysoké pravděpodobnos ti, že se akce protáhne do nočních hodin, asi bude se solárním panelem sucho :-)
Solární panel bych považoval za nejhorší možné řešení.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 05.08.2005, 12:31 »

Místo světla lampiony, místo kabelu dvě traktorové baterie + malou UPS

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Milan Barta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.08.2005, 17:44 »

solární panely by asi opravdu nebylo nejvhodnější řešení. Cena by se pohybovala tak kolem 25ooo Kč.  Kabel při dobré ceně 15-16Kč/m a chránič cca 12oo + koncovky,kryty a pod. dostaneme se k ceně kol 6oooKč. Což je dosti značný rozdíl. Asi bych volil variantu s nějakým malým generátorem na jednorázovou akci z půjčovny což by vycházelo odhaduji 300 - 400 Kč na den a jinak bec vedlejších starostí. Jinak kabel CGSG (středí guma) v této délce bych nikomu nedoporučil.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Barta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 06.08.2005, 17:46 »

Zapoměl jsem dodat sežente si aspoň CGTG ten je mechanicky vhodnější

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 07.08.2005, 17:49 »

Benzinové agregáty se dnes dají koupit za přijatelné peníze. Cca od 3500 kč. Vodní chlazení nepracuje pořád jenom udržuje chladnou vodu a tak by generátor nemusel běžet neustále. A navíc se vám hodí i na jiné použití.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Šulc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 07.08.2005, 18:51 »

Jinak normy mluví o tom ,že prodlužovací přívod by neměl být delší než 50m.Koupíte-li si 300m CGTG bude asi dost těžký,při častém vypádávání chrániče se dost nachodíte a pivo se dá chladit i technickým ledem.Na to aby vám pivo teklo stačí pípa a CO2 nebo pumpička.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #11 kdy: 08.08.2005, 08:38 »

Nebavíme se o prodlužovačce, bavíme se o pohyblivém přívodu odborně navrženém a zapojeném. Prodlužovačka nemá být delší 50 metrů právě kvůli tomu, aby při laickém použití delších prodlužovaček nebyla nadměrně zvýšená impedanční smyčka.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Roman Šulc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 08.08.2005, 09:34 »

V dotazu přímo není stanoveno že jde o pohyblivý přívod,nebo prodlužovák.Je dná-li se o kabel CGSG 3Cx1,5  a napojení pivního kompresoru s osvětlením na sobotní akci (pravděpodobně na nějaké párty)mohu se domnívat že jde o prodlužovák 300m dlouhý.Jinak když si přečtete odpovědí z větší části jde o doměnku prodlužováku.O odborně navrženém a zapojeném pohyblivém přívodu zatím mluvíte Vy ,ale myslím si,že toto zhodnotí odborník na místě,což přes internet nejde.Jde také o to jaká impedence je už v místě kde se toto bude napojovat a to Vy nevíte.Samozře jmě souhlasím s proudovým chráničem.
Jinak P.Mikulasek firma KOPP vyrábí proudový chránič který se zapojí přímo do kabelu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 09.08.2005, 06:42 »

Ať už jde o pohyblivý přívod nebo o prodlužovák, tak bych chtěl vidět toho zoufalce, až by ten kabel uklízel. To aby si pořídil nějakou menší cívku s podvozkem. Naví by na konci mělo být přiemnění do 5 ohmů. Možná by neškodilo pouvažovat o kabelu uloženém v zemi a v místě předpokládanéh o použití připravit zásuvkou skříňku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #14 kdy: 09.08.2005, 07:30 »

Záleží na situaci, jestli jde jen o jednorázovou akci nebo jestli se předpokládá častější používání.
U těchto akcí je někdy výhodnější použít normální kabel CYKY (např. CYKY 3Cx 2,5),  ten si můžete po do domluvě půjčit u nějaké elektromontážn í firmy, po akci je možné kabel smotat a použít jinde. Osobně jsem to tímto způsobem praktikoval už několikrát.
U větších vzdáleností je samozřejmě někdy výhodnější použití elektrocentrál y, ta se dá také někde půjčit. U těchto akcí není od věci nějaké osvětlení, potom by už u vodiče CY 1,5 na 300m asi klesalo napětí a motor by se nemusel vůbec rozběhnout.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dzerdzinskij
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 09.08.2005, 13:26 »

S poklesem napeti nemusi byt zadny problem, staci pouzit UPS tridy Line Interactive, napriklad UPS APC RS 1500VA, ktere umi vyrovnavat ubytky napeti bez odberu z baterie.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Dvořák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 09.08.2005, 16:42 »

[quote:RomS format="text/plain"]Jinak normy mluví o tom ,že prodlužovací přívod by neměl být delší než 50m.Koupíte-li si 300m CGTG bude asi dost těžký,při častém vypádávání chrániče se dost nachodíte a pivo se dá chladit i technickým ledem.Na to aby vám pivo teklo stačí pípa a CO2 nebo pumpička.[/quote]
No ono není psáno že prodlužka NESMÍ být delší než 50m ale že při delce delší než 50m je třeba zajistit ochranu před NDN. A to je třeba právě ten proudový chránič - ještě je třeba vodič PE přizemnit na konci vedení!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #17 kdy: 09.08.2005, 23:09 »

jen taková technická poznámka:
Pokud bude připojovaný spotřebič v pořádku, chránič sám o sobě vypadávat nebude, takže podle mě není důvod k obavám z nachohozených kilometrů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.