Název: Lze vést ve společném obložení nn a bus sběrnici? Přispěvatel: Jan Sassisky 30.08.2007, 15:43 Je možné uložit ve společném kabelovém žlabu ovládací část(24V) a vedení profi-bus.?
Název: Re: Lze vést ve společném obložení nn a bus sběrnici? Přispěvatel: Miroslav Minařík 30.08.2007, 16:49 Pokud použijete pro sběrnici správný kabel, samozřejmě ano.
Název: Re: Lze vést ve společném obložení nn a bus sběrnici? Přispěvatel: Martin Kurka 30.08.2007, 17:06 Vážený pane Sassisky,
použijete-li klasický fialový LAPP kabel Unitronics pro PROFIBUS DP, který má izolační napětí jen 1500V, musíte mít řídící obvody 24V typu PELV ze zdroje bezpečného napětí. Pak z hlediska bezpečnosti může jít vše ve společném žlabu. Nebude-li řídící napětí PELV nebo SELV, musíte použít datový kabel s izolační schopností pláště 4kV. Z hlediska rušení v případě 24V ss a existence příslušných odrušovacích prvků na relé apod, nebude naprosto problém ani při sto a více metrovém souběhu. U střídavého napětí do 50 m asi také ne. |