Název: Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni? Přispěvatel: Sorbifer 12.09.2016, 16:12 Na dome, fasade je pojistkova skrinka s nozovky.
Zde je pripojen privodni kabel, ktery jde vzduchem po sloupech v ulici. Drive tato pojistkova skrinka byla uzemnena pasem primo pod ni v zemi. Nyni po vymene skrinky za novy typ elektrikar toto zemneni zrusil s argumentem, ze vedeni je prizemneno na sloupu z ulice. Jak jsem zjistil zemneni je ale az na predposlednim sloupu pred odbockou k nasemu domu. Je to tak mozne provozovat? |