Název: Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče? Přispěvatel: ZdeněkHlinsko 17.03.2016, 18:29 Jaký máte názor na jištění 23A/400V zásuvky jističem 3x16 bez použití proudového chrániče ve výrobně?
Zaměstnanci laici nebo řešení proškolit zaměstnance aby byli osoby poučené? Název: Re: Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče? Přispěvatel: Reportér 27.04.2016, 11:58 technický přesun
Název: Re: Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče? Přispěvatel: Pavel Horský 27.04.2016, 12:19 Můj názor je takový, že poruchový proud bude zabíjet naprosto stejně a to bez přihlédnutí k tomu, zda obsluhou poteče proud 16 nebo 32A. Obě hodnoty jsou vysoko nad hranicí byzpečné proudové hodnoty.
Proto za mě......proudo vý chránič vždy a to i v případě, že bude zařízení obsluhovat obsluha s elektrotechnic kou kvalifikací. Nebo si snad někdo myslí, že má elektrikář tělo z naprostého izolantu? Chyba je si myslet, že je elektrikář ostražitější. Znám spousty kolegů, co si myslí, že vše od generátoru v elektrárně až po spotřebič má před nimi respekt a podle toho se také chovají. Název: Re: Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče? Přispěvatel: Oldřich Morávek 27.04.2016, 15:21 Čistě z legislativního hlediska lze, pokud splníte požadavky normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a najdete osobu odpovědnou za elektrické zařízení, spolu s osobou pověřenou kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti podle ČSN EN 51 110 ed.3.
Ale vzhledem k tomu, co už napsal kolega Horský, je to jednak krajně nerozumné a jednak dotčené zodpovědné osoby by s ohledem na trestní odpovědnost buďto netušili, co podepisují, nebo nebyly schopné právních úkonů. Název: Re: Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče? Přispěvatel: Pavel Horský 27.04.2016, 16:11 Přesně tak.
ČSN jsou "pouze" doporučující. Já je beru jen jako návod pod který by neměl nikdo zajít. ČSN jsou také plné chyb a nerozvážností, které musíme jako technici dolaďovat dle svého osobního citu. A to zrovna platí o instalaci zásuvek 400V/32A. Název: Re: Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 27.04.2016, 16:32 Místo alibistických řešení s podepsaným archem tzv. "POUČENÝCH" osob, považuji jednoznačně za jednodušší a hlavně bezpečnější, instalovat chránič v ceně cca 1k. Školitele musí firma taky zaplatit, ikdyž ze zkušenosti vím, že celé školení proběhne většinou klasicky, právě pouze tím podpisem onoho alibistického papíru.
Název: Re: Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče? Přispěvatel: Vít Rotrekl 27.04.2016, 16:38 Souhlasím s Váma kolegové...ale napadla tu jedna podstatná informace. A to, nevíme jak je zařízení staré.... Může to být v provozu ještě před účinností řady 33 2000, a pak je to v pořádku. A na provozovatele se bude horko těžko hledat nějaký argument, aby to předělal...
Název: Re: Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče? Přispěvatel: Milan Hudec 27.04.2016, 17:35 Pokud pracovní pomůcky atd. kam je možno zařadit i el. rozvody nesplňují alespoň v míře obvyklé současné požadavky na bezpečnost dostává se provozovatel do důkazní nouze v případě vzniku pracovního úrazu.
Své by o tom mohli vyprávět třebas provozovatelé archaických strojních zařízení. Schválně jaká by po úrazu byla odpověd zaměstnavatele proč nebyla zásuvka chráněna? Proškolování cedulky a tabulky by mělo přijít na řadu vždy až po vyčerpání technických možností. Název: Re: Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče? Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.04.2016, 17:40 Vyjímkou by mohl být případ, kdy je ze zásuvky napájena nějaká součást technologické linky a při nečekaném vypnutí by mohlo vzniknout nějaké jiné nebezpečí.
Tam bych hledal cestu k vyšší bezpečnosti např. v doplňkovém pospojování... Ale obecně souhlasím s těmi, kdo dávají přednost technickému řešení před administrativn ím opatřením. Název: Re: Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče? Přispěvatel: Oldřich Morávek 27.04.2016, 22:01 Milan to určitě bude vědět přesně, ale pokud se pamatuju, tak závažná škoda podle zákona je definovaná nad 100 000,-Kč.
Název: Re: Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče? Přispěvatel: Milan Hudec 28.04.2016, 08:28 nikoli nepatrná 5000 Kč,
nikoli malá 25000 Kč, větší 50000 Kč, značná 500000 Kč velkého rozsahu 5000000 Kč. |