Název: Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A? Přispěvatel: Martin Ch. 19.01.2009, 12:45 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
Jedná se o 1f přípojku dřevěné chaty. Název: Re: Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 19.01.2009, 12:51 1. podle projektu.
2. Která hodnota vás zajímá, proměnné údaje u chrániče jsou minimálně 3, - Jmenovitý proud kontaktů - Jmenovitý reziduální proud - Charakteristik a Název: Re: Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 19.01.2009, 13:32 :-X myslím, že bych volil podle projektu, kde by asi byl uveden chránič: Moeller, 2p/ 25A / 0,03A
Název: Re: Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A? Přispěvatel: Jaroslav Klinský 19.01.2009, 17:08 Centrální proudový chránič pro dřevostavbu bude 25A/300mA, teprve pro jednotlivé zásuvky použít chránič s hodnotou 30mA.
Název: Re: Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 19.01.2009, 17:16 PANE KOLEGO, JDE O DŘEVOSTAVBU NIKOLI O ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, KDE BY TĚCH 300mA BYLO O.K.
Jinak si myslím že s ohledem na požární bezpečnost.... . Název: Re: Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A? Přispěvatel: jojo65 19.01.2009, 19:40 No myslím že je opravdu velice vhodné jako hlavní PCH dát 300mA a dále na okruhy, koupelna, venkovní atd 30mA. Tedy nevím jak kdo ale já se učil že právě v dřevěných konstrukcích je doporučen 300mA právě z hlediska požárního.
Název: Re: Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A? Přispěvatel: Lubomír Jindra 19.01.2009, 21:04 No a já si zase myslím jó ;) že takový nevelký dřevěný domeček 1x20A vystačí standardně s jedním chráničem 30mA nebo v luxusnějším provedení se dvěma chrániči 30mA. Konstrukce více chráničů za sebou (300mA + xkrát 30mA) už je hóóódně velký kanón na vrabce :) a kdybych to prodával svému zákazníkovi, připadal bych si tak trošku jako prodavač duhových vysavačů ;)
Jináč lze použít oblikátní větu: důležité je co si myslí p. projektant. Název: Re: Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 20.01.2009, 10:08 (norm) Trocha norem pro osvěžení:
(!)ČSN 33 23 12 - (!)ČSN 33 2000 4 482 (!)ČSN 33 2000 5 51 ed. 2 :-[for jojo 65 - nevím kdy a kam jste chodil do školy, ale z mereditu věci vychází, že 300mA je maximální hodnota chrániče v dřevěných instalacích (zkuste se podívat čsn 33 2000 3 - na BE2N1) ale pokud použiji chránič 30mA jsem 10x "lepší" než 300mA a 30mA zapůsobí 10x rychleji a ještě s ohledem na jednofázový jistič 20A char. B tak nevím proč bych stavbu prodražoval na úkor další ochrany která steje nebude ochranou. Namalujte si schéma zapojení : hlavní vypínač, chránič 300mA, jistič 20A, chránič 30mA, jističe pro zásuvky a světla. Nyní si odpovězte na otázku co je zbytečné. (dance) (bigbb) Studoval jsem v Liberci , ale to už je dávno. Název: Re: Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A? Přispěvatel: Surovec 20.01.2009, 12:05 Soustava rozvodů provedena z jiných kabelů než s minerální izolací musí být chráněna proti poruchám izolace v sítích TN a TT pomocí proudových chráničů s vybavovacím proudem 300m A . Pokud by snížením izolace mohl vzniknou požár, musí být vybavovací proud 30mA.
Chránič 300mA, ne pro zajištění ochrany před úrazem. Název: Re: Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A? Přispěvatel: Lubomír Jindra 20.01.2009, 16:20 Chránič 300mA, ne pro zajištění ochrany před úrazem... ... ale protože u tak malé instalace budou unikající proudy nízké, žádný centrální předřazený chránič není potřeba, ale rovnou lze použít citlivější 30mA jako logické a levnější řešení, který tam musí být tak jako tak, pokud je v té chatce koupelna.Viz Jaroslav Kořínek :) nejde o "pilu" ale jen dřevěnou chatu. Název: Re: Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 20.01.2009, 19:56 Je tu ještě jedna věc, pokud budou řazeny chrániče za sebou - třeba jako centrální chránič 0,3A (pro všeobecnou ochranu před požárem) a potom další chrániče 0,03A - centrální chránič by měl být zpožděný, jinak při poruše typu "zkrat na kostru" pravděpodobně vybaví oba chrániče současně.
Název: Re: Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A? Přispěvatel: Miloslav Dunda 20.01.2009, 21:41 Proč ještě 300mA, když 30mA tam musí dát stejně a to úplně stačí. Jednak dřevostavba chránič proti požáru nevyžaduje a jednak, když už tam těch 30mA bude, tak bude plnit obě služby. Tj. doplňkovou ochranu před úrazem, ale i ochranu proti požáru od kabelů. Je úplný nesmysl dát tam 300 a za to ještě 30mA. těch 300mA tam bude zbytečný.
Název: Re: Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A? Přispěvatel: Jan Franěk 20.01.2009, 21:58 Takový nesmysl to není. Také používám chránič 0,3A jako ochranu před požárem u dřevěných konstrukcí. To je i spousta podkrovních vestaveb. V případě závady na zásuvkách vypne 30mA chránič a ten "hlavní" 300mA vydrží a třeba taková světla mohou svítit .
Třeba i v podkroví spousta kabelů a to zrovna ke světlům, vedou po trámech a ta rizika požáru zde prostě jsou. Název: Re: Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A? Přispěvatel: Jiří Středa 20.01.2009, 22:02 A co takhle dát 300mA chránič na obvody na které nemusí být 30mA a na ty co musí být, tak ho dát? Nemusí být vůbec za sebou. Ještě dáváme hlavní vypínač.
Název: Re: Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A? Přispěvatel: IM 21.01.2009, 13:37 :-X myslím, že bych volil podle projektu, kde by asi byl uveden chránič: Moeller, 2p/ 25A / 0,03A Souhlas, akorát jsem nepochopil proč Moeller? |