Rozvaděč se musí umisťovat pouze v prostředí AD1 - viz tabulka ZA.1N (strana 25 ČSN 33 2000-5-51 ed.3). Toto je jeden z nesmyslů v ČSN, který se opakuje ve všech edicích.
Je to otázka úhlu pohledu.
Příloha ZA je informativní.
V případě výskytu vody, páry a kondenzátu směřuje projektanta i zhotovitele k tomu, aby volil lepší cestu do AD1.
Pokud to není možné, tak budeš mít problémy s provedením rozvaděče v IPX2,3,4 a zapomeň na IP40.
5-51 ed. 3 se zabývá výběrem a zřizováním elektrického zařízení tak, aby byla zřizována v souladu s opatřením k ochraně z hlediska bezpečnosti, s požadavky na řádnou funkci a na přiměřenou odolnost proti předpokládaným VV ( čl. 510.1)
K původnímu dotazu.
Zřejmě byl AD2 v PVV určený nesprávně.
Často vidím ve výměníkových stanicích určený AD4 a rozvaděč IP40.
Pak následuje buď předělat PVV, nebo elektriku.
Provozovatel si může vybrat. Ale chyba je někde na začátku v určení VV