Podívejte se zde:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,44598.0/topicseen.htmlNajdete tam odkaz na Příručku VÚBP II.díl, kde je vše potřebné popsáno
v části "cizí zdroje a elektrocentrál
y".
Návrh elektrické instalace je zadání pro projektanty. V uvedené příručce jsou citovány všechny potřebné normy. Jak již bylo uvedeno, jsou firmy, které dodávají hotové záskokové rozvaděče pro různé výkony. DA jsou běžným příslušenstvím obchodních center, podzemních garáží, nemocnic, krizových center, krytů civilní ochrany, hasičských sborů, tunelů etc.
To uvádím jen proto, že není zapotřebí nic vymýšlet, jen zvolit vhodnou standardní aplikaci.
Občas vidím při revizích ruční přepínač a venkovní zásuvku na připojení mobilního agregátu.
Obvykle tam již dávno agregát není, anebo je někde v garáži a léta nenastartovaný
. Navíc nikdo neví jak to má fungovat, poučená osoba je dávno v důchodě....
Nové zařízení bych nedoporučoval na ruční přepínání. Je to sice levnější, ale vazano na poučenou osobu. A to nejen aby to uměla přepnout, ale aby také udržovala agregát v použitelném stavu.