Podle zapojení ovládání stykače v bytě se jedná zřejmě tzv. společné ovládání. asi do r. 1994 ( alespoň v Praze ) se to tak zapojovalo. Princip byl v tom, že měřená fáze ( měřená režijním elektroměrem) se přes pomocné stykače pouštěla do bytů a zapínala stykače v bytech. Na cívce stykače byla trvale nula. JInak to zapojit nejde. Sice jsem viděl "umělce" kteří to chtěli ovládat nulou.....
Bohužel případů, že si na tento vodič někdo napojil i něco jiného než cívku stykače je moc.
ALE!!! Opravdu měl na to napojený bojler?? Jak jste na to přišly??? Ten dotyčný "gauner" vás pustil do bytu a nějaký elektrikář rozebral PLku a zjistil, že je to tam přepojené??
Většinou tento obvod ovládání blokovaných spotřebičů měl max. 6A jistič. Většinou ještě menší. Pamětníci vzpomenou jaké hodnoty měly IJV.
Pokud je to tak ještě někde zapojené, tak je jediné řešení a to všechny dvojtarifní měření předělat na ovládání nulou (cívka je trvale pod fází) a ke každému elektroměru samostatné HDO. Toto je potřeba domluvit s místním distributorem. V Praze a možná u ČEZu by ani neměl být problém s místem pro HDO, protože je uvnitř elektroměru nebu na krytu svorkovnice. Jinde nevím.
. Samozřejmě toto předělání pro jinak zapojené HDO (z těchto důvodů) je ve Vaší režii.
A pokud je stykač ovládaný nulou od HDO a fáze ze společné spotřeby stále vede do bytu tak zapřemýšlejte zda máte platnou revizi, a pokud ano, tak si najděte jiného revizáka
.
A pro Vaší informaci, pokud opravdu byl napojen na režijní elektroměr, doúčtovat mu to bude asi těžké ne-li nemožné. Důkazy! Důkazy! A distributor vám v tom nepomůže, bylo to měřené.