no čl. 5.4.4 ma nejako stále nepreznačil o tom, že je nutné (len sa odporúča) urobiť prepojenie výstuže s uzemnením. V normách som ešte našiel ako projektovať. resp. vyhotoviť uzemňovač v základoch, no ale ani v tomto odseku som sa nedopátral k vzájomnému prepojeniu uzemnenia a výstuže.
V projektech se snažím uplatnit, pokud možno nejlepší možné řešení, s využitím stavebních prvků již navržených projektantem stavařem, v daném případě armování v betonu (karisíť). Má to nespornou výhodu i při instalaci MET uvnitř objektu. Pokud děláte pouze to, co dle předpisů musíte a nevyužijete možností ke zlepšení navrhovaného řešení nad minimum doporučené normou, při minimálních finančních nákladech, je to vaše věc. Jenom si dovolím upozornit, že uzemňovací soustava slouží k bezpečnosti celého elektrického zařízení objektu včetně hromosvodu a musí být funkční po celou dobu trvání stavby.
"Bude-li použito armování v betonu jako zemniče,..." Zde ale armování základové desky asi neslouží (primárně) jako zemnič. Ten bude mnohem častěji spíše proveden FeZn páskem v základových pasech. Takže povinnost to spojit asi nebude dána tímto článkem.
Povinnost to není, ale na videu je návrh jak to udělat správně propojením základového zemniče
s armováním. Ano nemusí to tak být dle normy, ale neudělal by to tak jenom ignorant a ne elektrikář.