Název: Jak zapojit sklokeramickou desku na 3f Přispěvatel: Michal A. 01.06.2009, 19:38 Můžete mi prosím někdo poradit se zapojením varné desky na 3f?
Jedná se o panelák a ze zdi mi momentálně visí hliníkové dráty černý, černý, hnědý, žlutozelený. Detaily k desce, viz přiložený obrázek. Předpokládám, že se mě týká varianta ozančená červeným puntíkem. #230# Název: Re: Jak zapojit sklokeramickou desku na 3f Přispěvatel: Jaroslav Hasala 01.06.2009, 20:37 No to by jste tomu dal !
Toto zapojení určené pro sítě, kde je mezi fázemi 230V (u nás je mezi fázemi 400V). Ve vašem případě je správné připojení 3N. zeleno/žlutý vodič je nutné připojit na svorku pro uzemnění a dále na svorky 4 a 5. Předpokládám starou TN-C soustavu - v zásuvkách 230V jsou připojené pouze dva vodiče, zeleno/žlutý vodič je v zásuvce připojen na ochranný kontakt (kolík) a dále průběžně na pravou zdířku. Typicky je to takhle právě v panelácích. Zvažte také možnost nového přívodu pro sporák, měděného a pětižilového. Název: Re: Jak zapojit sklokeramickou desku na 3f Přispěvatel: Michal A 01.06.2009, 21:59 Díky!!
Koukám, že se opravdu vyplatí počkat si na radu odborníka :) Každopádně s rozvodem v zásuvkách máte pravdu! Nicméně výměna přívodu pro sporák by byla asi nákladnější než celý sporák, protože kuchyň je na opačné straně bytu než rozvodná krabice. Michal A. Název: Re: Jak zapojit sklokeramickou desku na 3f Přispěvatel: Jan Lebduška 02.06.2009, 09:13 Tak nevím , ale asi bych desku zapojil taky podle červeně označeného obrázku L1,L2,L3, PE.
Pane Hasalo jak jste přišel na to že u červeně označeného obrázku musí být mezi fázemi 230V? Není to tam nikde napsáno. Název: Re: Jak zapojit sklokeramickou desku na 3f Přispěvatel: Zbyněk Hála 02.06.2009, 09:34 Jestliže vám visí ze zdi dráty : černý, černý, hnědý a žlutozelený, vypadá to na starou soustavu TN-C (v hliníku). Doporučení p. Hasaly o novém přívodu je zcela na místě, protože při přerušení PEN (žlutozelený vodič) nemáte kostru sporáku spojenou s PEN potenciálem v rozvaděči a na kovových částech sporáku se může objevit fázové napětí. Nový měděný 5žilový přívod pravděpodobnos t této poruchy výrazně snižuje.
Zkontrolujte také jištění a průměr přívodu a porovnejte s příkonem desky, někdy bývá celkový příkon varné desky vyšší než jistič a starý kabel vydrží. |