Název: Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná? Přispěvatel: Hynek Čermák 15.12.2015, 17:41 Jaké jsou zóny ve sprše ale dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná?
(instalace provedena v době platnosti této normy). V normě se mluví a na všech obrázcích pro jednotlivé zóny je pouze pevná sprcha a k ní se návazně vztahující jednotlivé zóny. Jak ale stanovit když sprcha není pevná tj. hadice o délce cca 1,5m? sprchová vanička chybí zástěny nejsou vůbec neb pouze pohyblivá plenta. Ani nova ČSN 332000-7-701 to nespecifikuje (pohyblivá sprcha), ale dá se něco najít v TNI 332000-7-701. mohu použít určení zón pro pohyblivou sprchu TNI332000-7-701 a použít to pro instalaci realizovanou dle ČSN332135? Název: Re: Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná? Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 16.12.2015, 07:35 A co takto pěkně od začátku. Proč chcete určovat zóny, důvod?
Mám pocit, že se opět začíná nějak od konce a hledá se nějaké rádoby snadné, alibistické řešení. Pletu se? Název: Re: Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná? Přispěvatel: Pavel Horský 16.12.2015, 07:46 http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,20507.0.html/view
Zóny v prostorách s vanou nebo sprchou, které jsou určeny pro mytí anebo sprchování osob, jsou vymezeny v ČSN 33 2000-7-701. V prostoru se snímatelnou sprchou (tj. sprchou, jejíž hlavice není upevněna na jednom místě), ve kterém prostor sprchování není omezen vanou, jsou zóny vymezeny takto: zóna 0 je vymezena podlahou a rovinou ve výši 5 cm nad podlahou, přičemž svislé hranice této zóny jsou shodné se svislými hranicemi prostoru navrženého k tomu, aby jej zaujímala sprchující se osoba, zóna 1 je ohraničena horní rovinou zóny 0 a vodorovnou rovinou ve výšce 2,25 m nad podlahou a svislými plochami obalujícími prostor navržený pro sprchování, zóna 2 svislou plochou (svislými plochami) ohraničující(mi) zónu 1 a rovnoběžnou svislou plochou vzdálenou (rovnoběžnými svislými plochami vzdálenými) 60 cm vně od zóny 1 (sahá od podlahy až do výše 2,25 m), zóna 3 svislou plochou (svislými plochami) na vnější straně zóny 2 a rovnoběžnou svislou plochou vzdálenou (rovnoběžnými svislými plochami vzdálenými) 2,4 m vně od zóny 1 (sahá od podlahy až do výše 2,25 m). Kromě toho je zóna 2 nad zónou 1 a zóna 3 nad zónou 2 až do stropu nebo do výše 3 m, je-li strop vyšší. Protože je obtížné vymezit prostor, který zaujímá sprchující se osoba (což je vlastně vymezení zóny 1, popř. do 5 cm nad podlahou zóna 0), je tento prostor vymezen stěnami místnostmi a vnitřkem svislého válce, v jehož středu je místo upevnění sprchové hlavice (např. umístění baterie), jehož poloměr je roven délce hadice k zakončení sprchovací hlavice zvětšený o 60 cm. Jestliže při natažené hadici je vzdálenost od baterie ke konci sprchové hlavice 120 cm, má tento válec poloměr 180 cm. Zdroj: http://www..../elektro/casopis/tema/otazky-a-odpovedi-z-elektrotechnicke-praxe-koupelny--14209 Název: Re: Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná? Přispěvatel: Hynek Čermák 16.12.2015, 15:32 A co takto pěkně od začátku. Proč chcete určovat zóny, důvod? Jo pletete.Mám pocit, že se opět začíná nějak od konce a hledá se nějaké rádoby snadné, alibistické řešení. Pletu se? Já nehodlám nic určovat zóny jsou určené normou, prostě mě zajímá a jak posoudit stávající instalaci s pohyblivou sprchou ale dle ČSN332135 norma mluví pouze o pevné sprše tak proto. Pro instalace dle ČSN332000-7-701 je to cca určeno viz vysvětlení v TNI332000-7-701 a viz příspěvek p. Horského. Jelikož zóny dle ČSN332135 a ČSN332000-7-701 jsou "téměř" shodné předpokládám tedy že když použiju pro posouzení zón 0 až 2 s pohyblivou sprchou TNI332000-7-701 tak by to mělo být vyhovující. Doplňuji obrázek z TNI332000-7-701 (http://t7.pixhost.org/thumbs/67/30753063_sprcha.png) (http://www.pixhost.org/show/67/30753063_sprcha.png) Název: Re: Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná? Přispěvatel: Ondřej Šebesta 16.12.2015, 17:27 http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,20507.0.html/view Zóny v prostorách s vanou nebo sprchou, které jsou určeny pro mytí anebo sprchování osob, jsou vymezeny v ČSN 33 2000-7-701. V prostoru se snímatelnou sprchou (tj. sprchou, jejíž hlavice není upevněna na jednom místě), ve kterém prostor sprchování není omezen vanou, jsou zóny vymezeny takto: zóna 0 je vymezena podlahou a rovinou ve výši 5 cm nad podlahou, přičemž svislé hranice této zóny jsou shodné se svislými hranicemi prostoru navrženého k tomu, aby jej zaujímala sprchující se osoba, zóna 1 je ohraničena horní rovinou zóny 0 a vodorovnou rovinou ve výšce 2,25 m nad podlahou a svislými plochami obalujícími prostor navržený pro sprchování, zóna 2 svislou plochou (svislými plochami) ohraničující(mi) zónu 1 a rovnoběžnou svislou plochou vzdálenou (rovnoběžnými svislými plochami vzdálenými) 60 cm vně od zóny 1 (sahá od podlahy až do výše 2,25 m), zóna 3 svislou plochou (svislými plochami) na vnější straně zóny 2 a rovnoběžnou svislou plochou vzdálenou (rovnoběžnými svislými plochami vzdálenými) 2,4 m vně od zóny 1 (sahá od podlahy až do výše 2,25 m). Kromě toho je zóna 2 nad zónou 1 a zóna 3 nad zónou 2 až do stropu nebo do výše 3 m, je-li strop vyšší. Protože je obtížné vymezit prostor, který zaujímá sprchující se osoba (což je vlastně vymezení zóny 1, popř. do 5 cm nad podlahou zóna 0), je tento prostor vymezen stěnami místnostmi a vnitřkem svislého válce, v jehož středu je místo upevnění sprchové hlavice (např. umístění baterie), jehož poloměr je roven délce hadice k zakončení sprchovací hlavice zvětšený o 60 cm. Jestliže při natažené hadici je vzdálenost od baterie ke konci sprchové hlavice 120 cm, má tento válec poloměr 180 cm. Zdroj: http://www.(neznámá značka).cz/elektro/casopis/tema/otazky-a-odpovedi-z-elektrotechnicke-praxe-koupelny--14209 V ČSN 33 2000-7-701 ed.2, se již o zóně 3 nepojednává. Název: Re: Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná? Přispěvatel: Pavel Horský 17.12.2015, 07:30 V ČSN 33 2000-7-701 ed.2, se již o zóně 3 nepojednává. To máte zcela jistě pravdu, ale zrovna o tuto zónu v odpovědi navazující na původní dotaz vůbec, ale ani trošku nešlo. Nebo máte pocit, že ano? Název: Re: Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná? Přispěvatel: Josef Nosek 17.12.2015, 08:31 Jen pro upřesnění:
Předmluva k ČSN 33 2000-7-701 ed.2 - změny proti předchozím normám -rozšíření zony 3 na celý prostor místnosti obsahující vanu nebo sprchu a z tohoto důvodu vynechání zvláštních požadavků na elektrická zařízení v zoně 3 Název: Re: Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná? Přispěvatel: Jan Alin 10.01.2016, 09:49 Tak tak, zóna 3 nezmizela, naopak je všude, kde není jiná zóna.
Název: Re: Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná? Přispěvatel: Zdeněk Lamáček 05.11.2016, 21:56 , když dovolíte, trochu odbočím. Máte někdo zkušenost s hydromasážními sprchovými panely? Sedm sedmset jednička hovoří jen o prostorech se sprchou, nebo vanou. Jak moc a jak daleko se tryskající voda rozstříkává? Stanovují se zóny v tomto případě podle 7-701, nebo podle nějakého jiného předpisu?
Název: Re: Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 08.11.2016, 13:37 Návod výrobce.
Název: Re: Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná? Přispěvatel: Jan Alin 08.11.2016, 15:01 Návod výrobce. Výrobce to většinou v návodu vůbec neřeší, když už, tak je tam zmínka, že zařízení musí být instalováno v souladu s národní legislativou. :( Název: Re: Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná? Přispěvatel: Jan Franěk 08.11.2016, 19:43 A proč by měl výrobce sprchy určovat nějaké instalační zóny? Nechcete toho po něm nějak mnoho? V návodu určí pouze podmínky vlastního připojení sprchového boxu a jeho bezproblémovéh o a bezpečného provozování. Víc netřeba. (norm)
O instalacích přece hovoří patřičné normy (norm) Název: Re: Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 08.11.2016, 20:19 Návod výrobce je víc než norma. Dotaz je položen obecně, může se jednat o nějaké profi zařízení do lázní nebo wellness?
Název: Re: Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná? Přispěvatel: Jan Franěk 09.11.2016, 22:00 Návod výrobce je víc než norma. S tím sice souhlasím, ale pořád nevidím důvod k tomu, aby výrobce sprchového boxu, určoval nebo jinak předepisoval to, co se netýká samotného boxu. Tedy určí si podmínky kam a jak se smí BOX instalovat, jaká je nutná příprava ohledně jeho napájení a jak to provést bezpečně. Nevidím žádný důvod k tomu, aby výrobce boxu řešil něco jiného. Tedy například zóny v koupelně a podobně, jak by to někteří, podle zdejších reakcí rádi viděli. Na tom trvám a vůbec se nedivím, že to v návodu nikdo neřeší. Prostě jim to nepřísluší. (norm) Domnívám se že i tak mají svých povinností a starostí více než dost. Název: Re: Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 10.11.2016, 08:22 , když dovolíte, trochu odbočím. Máte někdo zkušenost s hydromasážními sprchovými panely? Sedm sedmset jednička hovoří jen o prostorech se sprchou, nebo vanou. Jak moc a jak daleko se tryskající voda rozstříkává? Stanovují se zóny v tomto případě podle 7-701, nebo podle nějakého jiného předpisu? Reagoval jsem na tento dotaz. Název: Re: Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 10.11.2016, 12:52 Jo pletete. Dobrá, pořád je řeč o zóně 1 a 2, kam až sahá do strany. Ale pořád mi uniká, proč jsou zóny, co se týká výšky striktně omezeny 225 cm. Já nehodlám nic určovat zóny jsou určené normou, prostě mě zajímá a jak posoudit stávající instalaci s pohyblivou sprchou ale dle ČSN332135 norma mluví pouze o pevné sprše tak proto. Pro instalace dle ČSN332000-7-701 je to cca určeno viz vysvětlení v TNI332000-7-701 a viz příspěvek p. Horského. Jelikož zóny dle ČSN332135 a ČSN332000-7-701 jsou "téměř" shodné předpokládám tedy že když použiju pro posouzení zón 0 až 2 s pohyblivou sprchou TNI332000-7-701 tak by to mělo být vyhovující. Doplňuji obrázek z TNI332000-7-701 (http://t7.pixhost.org/thumbs/67/30753063_sprcha.png) (http://www.pixhost.org/show/67/30753063_sprcha.png) A co když vám někdo bude vysvětlovat, že ventilátor na 230V viz obr. je nad zónou 2 a že tím pádem je vše v pořádku, jako se mi to stalo vloni. Jedná se o sprchy v ubytovně určené převážně pro děti I. a II. st. ZŠ. Já tento argument neuznal a nekompromisně jsem ventilátory odpojil v krabici, u ventilátoru natvrdo zkratoval a samozřejmě zapsal do MRZ, že se jednalo o životu nebezpečné zařízení a při revizi bylo odpojeno. o:-) Jak to vidíte? Název: Re: Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná? Přispěvatel: Jan Alin 10.11.2016, 18:48 Dobrá, pořád je řeč o zóně 1 a 2, kam až sahá do strany. Ale pořád mi uniká, proč jsou zóny, co se týká výšky striktně omezeny 225 cm. A co když vám někdo bude vysvětlovat, že ventilátor na 230V viz obr. je nad zónou 2 a že tím pádem je vše v pořádku, jako se mi to stalo vloni. To bude nakažlivé, setkal jsem se s něčím obdobným, jen ten ventilátor byl na stěně, byla dost vysoká. Zachoval jsem se prakticky stejně. I kdyby byl strop vysoko 3,5m a sprchová hlavice pevná, stejně se bude pára srážet na stropě a stěnách, ten rozměr nahoru také nechápu. |