Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« kdy: 18.05.2016, 19:50 » |
|
Mam pred sebou projekt novej nn elektrickej pripojky. Projektant si povedal, ze RE bude doplneni o FV. Navrhuje SBJ-25-E-MZS.(vid obrazok) Ta cena zakaznika odradza, a ja si myslim, ze by stacila SPD do RD. Sam neviem ako to tam mam natrepat ked to ma 6TE a navyse je tam prierez pre L 10 mm2 a pre PE 16 mm2. To znamena , ze by som musel zasahovat do RE, a zmenit vodice, ktore tam vyrobca dal. Nema DEHN nejaku lacnejsiu (DEHN Bloc) alternativu popripade vedeli by ste mi odporucit nieco lacnejsie, ine? Alebo mam umiestnit SPD az do RD, teda SJBC.
|
Bez názvu.jpg (460.23 KB, 1920x1080 - prohlédnuto 1477 krát.)
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 18.05.2016, 21:34 » |
|
Dotaz. Ten ER bude nekde na fasade domu? TEdy na rozhrani zon LPZ0A,B a LPZ1? Jen pro jistotu...
Nie. Bude umiestneny na hranici pozemku. To este neviem, ze ci to rozvodaci schvalia
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 19.05.2016, 00:03 » |
|
V merene casti, tedy za elektromerem by s tim problem mit nemuseli. Ale pokud je potom jeste x metru vedeni, tak bych osazeni svodicu do toho antonicka povazoval za nesmysl. A osadil je az nekam ke vstupu kabelu do objektu.
Ja som tiez toho nazoru. Aj ked ja to chcem spravit uz ako hotovy ER. Cize uz bude so zasuvkami, zasuvkovy priestor, bude pilierovy, cize zmeni sa iba sadzba. A z ER je to este nejakych 20m. Cize aj ja by som osadil do RD, SJBC. Popripade aku SPD pouzit T1+T2 od Dehn? Alebo dat rovno SPD T1+T2+T3? Skusim este prozik;)
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 19.05.2016, 08:19 » |
|
Tak katalog po ruce.... pokud bude projektanat trvat na SPD v elektroměrovém rozvaděče (což považuju za zbytečnost ve vašem případě), tak můžete osadit Dehn bloc podle parametrů toho vámi udávaného od Eatonu, by to měl být DB M 1 320, kat.č. 961 130. Je to jen Svodič typ 1. Potom by stejně musel být na vstupu do objektu další min typ 1, v případě že by byl rozvaděč blízko od osazení svodičů, mohgl by to být i skoordinovaný Typ 1+Typ 2 (DEHNventil, možná by stačil DEHNshield DSH TNC/TNS, podle toho jaký je kabel do domu)
No a nebo můžete zkusit přesvědčit místního distributora, že mu trošku ochráníte i jeho elektroměr, a když by byla dvojpojistková přípojková skříň, tak lze osadit DEHNbloc Maxi, když tedy distributor svolí... Nicméně se stejně nevyhnete osazení svodičů na vstupu do objektu.
Takže jsme zase na začátku. Proč chce projektant chce osadit ty svodiče do elektroměrovéh o rozvaděče?
kdyby jste potřeboval nějaké info ohledně DEHN pro Slovensko, tak distributor by měl být eurovolt tečka sk.
Když si stáhnete katalog Dehnu s přepěťovýma ochranama, tak tam jsou i obrázky a jak co kde osadit. Mrkněte na to.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 19.05.2016, 09:56 » |
|
Vit (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!). Co je to blizko? Bude to od seba min. 20m. Co som sa docital v katalogoch tak by stacilo uz aj mozno T2. T1 by teda bola v ER a este pred spotrebice dat T3. Pozeral som zatial Schrack a OEZ. Tiez to maju celkom pekne spravene aj taku legendu ako vybrat SPD, pre Vas pripad. Dehn urcite pozrem. Ale asi to spravim tak, ze do RD dam T1+T2.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Zdeněk Suchomel
Offline
Produktový manažer OEZ - Modulární přístroje
|
|
« Odpověď #9 kdy: 20.05.2016, 08:27 » |
|
Vždy si musíte být schopen odpovědět na základní otázku: Co chcete chránit.
Pokud vám jde o ochranu objektu, tak jsou SPD v ER vyhozené peníze. SPD T1 musí být umístěny na přechodu zón Z0b a Z1, zjednodušeně venkovního a vnitřního prostoru. Tedy i když umístíte SPD T1(resp. T1+2) do ER, tak do objektu to budete muset dát další T1 (nebo T1+2).
Pokud ale chcete chránit i zařízení připojená prostřednictví m zásuvek na pilíři ER, tak bych do měřené části ER dal navíc SVBC-12,5-3-MZS (varistorové provedení), který je cca za třetinovou cenu než SJBC. Ty podmínky na umístění SPD do ER se podle mě vztahují jen na neměřenou část, takže by s tím neměl mít nikdo problém.
Stále ale nechápu, proč je potřeba chránit tyto vývody. Předpokládá se, že je bude někdo využívat při bouřce?
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 20.05.2016, 14:56 » |
|
Stále ale nechápu, proč je potřeba chránit tyto vývody. Předpokládá se, že je bude někdo využívat při bouřce?
Nie, bude to hlavne sluzit ako docastny anton, potom mozno na kosenie... A viete mi poradit aku t1+T2 dat do RD?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Zdeněk Suchomel
Offline
Produktový manažer OEZ - Modulární přístroje
|
|
« Odpověď #11 kdy: 20.05.2016, 15:19 » |
|
Závisí na hladině ochrany před bleskem, kterou máte ve výpočtu rizika podle ČSN EN 62305-2 ed. 2.
Pokud se omezím na sortiment OEZ: Pro LPL I nebo LPL II, tak by tam mělo být provedení SJBC, pro LPL III nebo LPL IV stačí provedení SVBC. "Stačí" jsem použil proto, že se jedná o výpočet normy. Já jsem zastánce spíše toho neschovávat se za výpočet a použít lepší ochranu, pokud je k dispozici, tedy jiskřiště (SJBC). Jakákoli nová televize je dražší než přístroje, o kterých se tu bavíme. To je ale většinou na rozhodnutí investora.
Konkrétní typ závisí na tom, jestli tam máte 4 nebo 5 vodičů.
Koukněte na stránky OEZ, je tam ke stažení Aplikační příručka, která by vám měla s výběrem pomoci.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|