Název: Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem? Přispěvatel: Jarmil Pinc 09.07.2010, 10:49 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
#112# Název: Re: Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem? Přispěvatel: Vít Rotrekl 09.07.2010, 21:04 V rajonu společnisti E.ON to možné není. Stykač na ovládání od HDO musí být jištěn jističem B(C)2A/1. Už se m stalo, že mě z E.ONu vrátili revizi, kde jsem měl napsaný na ovládání jistič B 6A/1. A chtěli tam dvouamperový. Je to z toho důvodu že v pijmači HDO jsou relatka s kontaktem 2A a kdy se tam nahodou dostalo vic tak by mohly odejit.
Název: Re: Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem? Přispěvatel: Vít Rotrekl 09.07.2010, 21:09 Jeste doplnim, jestli je jistic pro bojler napojen za proudovym chranicem tak to ani nebude fungovat. Teda pokud nemate proudovz chanic pred elektromerem a napajeni pro HDO taktez.
Název: Re: Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem? Přispěvatel: Václav 3 10.07.2010, 00:10 Nepoužitelné řešení, protože i u PRE nebo ČEZ, kteří povolují jištění B6A by toto bylo možné použít pro boiler s příkonem 1kW, což mají pouze starší 80 litrové Tatramaty. Připadá mi, že tazatel nemá dostatek místa v rozvaděči a chce to zachránit prapodivným zapojením.
Název: Re: Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem? Přispěvatel: František Šohajda 10.07.2010, 14:20 Musíte si najít zapojení na netu nebo se poptat u vašeho distributora.. .každý má jiné podmínky pro jištění HDO a stykače..
Název: Re: Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.07.2010, 14:48 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem? Tazatel myslel silové kontakty stykače nebo ovládací obvod cívky? Zapojit bojler za 2-6A jistič pro ovládání je nesmysl, to snad nikoho nemůže ani napadnout.Pokud jištění před stykačem (před silovými kontakty) ovládaným HDO vyhovuje i pro jištění vedení k bojleru, nevidím rozdíl, zda je vývod jištěný před stykačem nebo za stykačem.. Název: Re: Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem? Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.07.2010, 21:01 Tazatel myslel silové kontakty stykače nebo ovládací obvod cívky? Zapojit bojler za 2-6A jistič pro ovládání je nesmysl, to snad nikoho nemůže ani napadnout. Já to pochopil tak, že tazatel chce napojit ovládání stykače HDO za jistič pro bojler, což bude pravděpodobně B16A/1 Název: Re: Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.07.2010, 21:34 Což je v rozporu s připojovacími podmínkami distributora. No comment.
Název: Re: Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem? Přispěvatel: Radek Kroutil 10.07.2010, 22:10 Já otázku pochopil tak, že se tazatel ptá na jištění ovl. cívky stykače bojleru a ne na jištění HDO...
Název: Re: Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem? Přispěvatel: Miloslav Dunda 10.07.2010, 22:59 Domnívám se, že s těmito otázkami už začíná být nesmysl se tohoto portálu z
Název: Re: Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem? Přispěvatel: Radim Strycharski 12.07.2010, 07:44 Já to pochopil tak, že tazatel chce napojit ovládání stykače HDO za jistič pro bojler, což bude pravděpodobně B16A/1 Ano, já to pochopil stejně. Samostatné jištění cívky je vhodné, stejně tak možnost jejího vypnutí nezávisle na jiných obvodech. Striktní nařízení v ČSN nebo v návodech výrobců ale asi nenajdeme. Připojovací podmínky s tím nemají nic společného, ty se zabývají jističem umístěným v elektroměrové rozvodnici. Na toto téma tady diskuse již byly, např. http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,16019.0.html Název: Re: Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.07.2010, 07:54 OK. Přečetl jsem si to ještě jednou, takže to není jistič od HDO, ale od ovládačky v rozvodnici.
Jistit ovládačku 16A je problém, v podstatě jištěná není. To je jediná vada tohoto řešení. Název: Re: Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem? Přispěvatel: Jarmil Pinc 12.07.2010, 12:53 Omlouvám se za nepřesné vyjádření. Jedná se mi o ovládací obvod cívky. Jak správně napsal Vaclav 3: "...nemá dostatek místa v rozvaděči a chce to zachránit prapodivným zapojením".
Název: Re: Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem? Přispěvatel: Pavel Horský 12.07.2010, 12:57 Domnívám se, že s těmito otázkami už začíná být nesmysl se tohoto portálu z Asi tu nejste od začátku, jinak byste věděl, že takové dotazy jsou tu naprosto normální a to i přes to, že se zde s radami laikům neustále bojuje. Když tazatel nezíská radu zde, získá ji jinde, třeba v hospodě od mistra elektrikáře, který se živil celý život jako údržbář v JZD. Pro kutily je zde odkaz www.kutil.elek trika.cz Název: Re: Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem? Přispěvatel: Václav 3 13.07.2010, 09:58 to Jarmil Pinc:
V těchto případech lze využít jistič pro zvonkové trafo, pokud je použito a pokud není na závadu, že zvonek není možno vypnout, když nechcete být rušeni. Název: Re: Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 14.07.2010, 14:44 Pokud není místo v rozvodnici (což je bohužel celkem obvyklý stav), potom se dá použít např. pojistkový spodek RSP na přístrojovou pojistku (skleněnou). Ten se obvykle ještě někam vejde.
Název: Re: Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem? Přispěvatel: Jarmil Pinc 15.07.2010, 07:17 to Jaroslav Hasala: Geniální řešení. :) Stykač mám ES220A od Hager. Vy osobně i jako revizák upřednostňujet e hodnotu jističe (pojistky) 2A nebo 6A?
Název: Re: Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem? Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.07.2010, 07:35 Stykač mám ES220A od Hager. Vy osobně i jako revizák upřednostňujet e hodnotu jističe (pojistky) 2A nebo 6A? Já v takovém případě používám pojistku T3A. |