Název: Který průřez použít 1,5mm2 nebo 2,5mm2 pro přenosný infrazářič 3,6kW?
Přispěvatel: marin 16.04.2008, 12:39
Který průřez žil použít v kabelu H07RN-F 1,5mm2 nebo 2,5mm2 pro přenosný infrazářič 3,6kW?
Délka kabelu se předpokládá 25m.


Název: Re: použití přívodního kabelu
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.04.2008, 12:52
Předpokládám, že je napájen jednofázově 230V. Pak vyhoví 2,5mm2.


Název: Re: Který průřez použít 1,5mm2 nebo 2,5mm2 pro přenosný infrazářič 3,6kW?
Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 22.07.2008, 20:52
přeci je to těch 25m ja osobně bych volil 4mm


Název: Re: Který průřez použít 1,5mm2 nebo 2,5mm2 pro přenosný infrazářič 3,6kW?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.07.2008, 22:42
přeci je to těch 25m ja osobně bych volil 4mm
Pane Svárovský, jednak jste celkem mimo mísu, vzhledem ke stáří příspěvku. A jednak, na základě čeho jste dospěl k tomuto výsledku? Provedl jste výpočet nebo si to tak nějak myslíte?