TO Dolejš.
Ten váš projektant nemá pravdu. Znění vyhlášky je směrodatné, a je přesně tak jak Máte napsané.
Vemte si na pomoc normy, a to ČSN 33 2000-4-46, čl. 464 Nouzové vypínání a zastavení. Nemám poslední vydání, čili je možné že tam sou nějaké úpravy.
No a dále ČSN 33 2000-5-537, čl. 537.4.*
Já osobně doporučuji ovládací obvod a hřibové tlačítko, napojené na hlavní jistič pro přívod do chladících jednotek. Hlavní jistič samozřejmě s podpěťovou spouští.
V žádném příápadě, ne tak jak chce ten váš projektant, zapojit to do ovládacích obvodů kompresorů chlazení.
Musíte vypnout napájení kompresorů