Slaboproud, domovní instalace, MaR
|
|
« kdy: 16.12.2016, 14:12 » |
|
Proč vodiče PEN, pokud jsou používány v celé instalaci, smí být instalovány pouze v pevném provedení? Tedy proč jen pevné provedení? Má to nějaký logický základ? (Asi jo. Tak ten mě zajímá Viz ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Nebo: http://elektrika.cz/data/clanky/ochranne-vodice/view
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 16.12.2016, 18:28 » |
|
...pouze v pevném provedení?
Nevím, jestli jste to pochopil správně. Jedná se o pevnou instalaci, ne provedení. Tam, kde jsou pohyblivé přívody, nesmí být PEN.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #5 kdy: 17.12.2016, 06:01 » |
|
Dělá se vůbec kabel CYSY (H05VV-F) v provedení 2x10 nebo 4x10? Asi není důvod, že?
Normálně se vyrábí i prodává - https://www.shopelektro.cz/kabely/silove-kabely-pro-pohyblive-ulozeni-cysy,-cyly/kabel-h05rr-f-h07rn-f-pryzove-harmonizovane-kabelyA důvod je. Například k některým strojům, nebo k motorům, nepotřebujete vodič N a tedy vám stačí v kabelu, tedy v pohyblivém přívodu jen 3L+PE. Dokonce není problém koupit a použít tento kabel i v průřezu 0.75, nebo 1mmm . A kam s ním? Třeba k termostatu, kdy potřebuji jen 3L na přepínací kontakt a PE k ukostření termostatu. Aplikací k využití je mnoho.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 17.12.2016, 08:11 » |
|
Proč vodiče PEN, pokud jsou používány v celé instalaci, smí být instalovány pouze v pevném provedení? Tedy proč jen pevné provedení? Má to nějaký logický základ? (Asi jo. Tak ten mě zajímá Viz ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Nebo: http://elektrika.cz/data/clanky/ochranne-vodice/viewElektrika.cz vlastním úžasný archiv mnoha článků. Stačí použit tlačítko vyhledaváč a zadat na příklad Historie a současnost ochrany nulováním. Naleznete spoustu článku a jen z mnoha je opravdu fundovaný, protože se zabývá historie z norem již od roku 1920. Je to postupný vývoj a poznání. Již v roce 1958 nám na průmyslovce vysvětloval inženýr Kulhánek, tehdejší ředitel Energetiky kraje, že tak jak pro lidstvo je nebezpečný fašismus, tak je v současné době nebezpečná ochrana nulováním. Stačí v paneláku v HDS odpojit nulák.....zde máte ten odkaz: http://elektrika.cz/data/clanky/historie-a-soucasnost-bezpecne-funkce-ochrany-pred-urazem-elektrickym-proudem-v-sitich-tn
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jiří Bilík
Offline
Slaboproud, domovní instalace, MaR
|
|
« Odpověď #7 kdy: 17.12.2016, 20:26 » |
|
Díky všem, zvláště pak @Jiřímu Schwarzovi a @Janu Bockovi. Jediný důvod mého dotazu byl, že to je v normě, tak mě zajímalo proč. Nikdy jsem se nesetkal se situací, která by tímto použitím jen zaváněla. Na druhou stranu, v rozvaděčich často používám slaněné propoje, tak mě zajímal důvod této formulace. Ano celá věta v normě je tato: Vodiče PEN, pokud jsou používány v celé instalaci, smí být instalovány pouze v pevném provedení a nesmí mít menší průřez než 10 mm2 v mědi nebo 16 mm2 v hliníku.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Bilík
Offline
Slaboproud, domovní instalace, MaR
|
|
« Odpověď #13 kdy: 21.12.2016, 11:12 » |
|
Když už je tu tohle téma...nedávno jsem kupoval v obchodě s elinstalačním materiálem (žádné Tesco apod) kabel na připojení 3f sporáku v paneláku (TN-C) CGSG 5G 2,5 a paní prodavačka říká..." k zapojení 3f sporáku nepotřebujete takový kabel, na to stačí čtyřžilový a budete to mít i levnější" Nechtěl jsem se s paní dohadovat. Já bych tušil, kde se to bere. Většina 3f varných desek je ve skutečnosti 2f a pak stačí L1, L2, N a PE. (Pokud výrobce netrvá na zdvojování N, ale to je jiné téma.)
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|