Jiří Schwarz
Online
|
|
« Odpověď #1 kdy: 22.01.2010, 19:26 » |
|
Co budeme z jedné UPS napájet? Zařízení umístěné na jednom stole, resp. v jedné "rackovce"? Pokud to bude "omezený rozvod", nebude to tahané někam "daleko", dá se ochrana postavit na tom, že neživé části jsou uzemněné, pospojované, spojené s PE potenciálem,... Pokud základní napájení přes UPS pouze prochází, zůstává ochrana automatickým odpojením od zdroje v síti TN s využitím nadproudového prvku (jako u přívodu do UPS). Můžeme se bavit o impedanci vypínací smyčky - z vlastní zkušenosti vím, že nějaké kontakty, filtry,... v UPS impedanci nezvýší více než "prodlužky" v přívodu k UPS... Pokud běží "měnič" v UPS, je to možné považovat za stav jako v síti IT (i když plnohodnotná síť IT by asi měla mít splněny jisté požadavky jako HIS nebo monitor unikajících proudů) Měnič v UPS zpravidla nedá dostatečný proud pro odpojení (reakce nadproudového prvku v požadovaném čase), ale UPS zpravidla má automatické vypnutí při přetížení a pokud jsou neživé části uzemněné a pospojované, neviděl bych problém. Možná v prostředí zvlášť nebezpečném, ale tam by asi "běžná technika" neměla být...
|