Tak jak to máte nakreslené - v případě úderu blesku do komínové vložky svedete ten proud nejdříve na plynové potrubí, potom na ústřední společnou přípojnici (z ní je galvanické propojení do celého domu včetně koupelny), a teprve potom do země.
V kotelně se potkávají: kovová komínová vložka, plynové potrubí a elektroinstala
ce (PE). Dokonce budou bezpochyby navzájem propojeny plynovým kotlem, a také budou přístupné dotyku. Proto je iluzorní představa, že bleskový proud, ať už poteče plynovým potrubím nebo komínovou vložkou, lze zavést do země a vyhnout se při tom kotelně. Vnitřní ochrana před bleskem spočívá právě v tom, že se vše kovové důkladně pospojuje.
Zapojte tu ochrannou svorku v kotelně tak jak máte nakresleno na svém druhém obrázku, jenom nešetřete na propojovacím vodiči s EPS. Klidně bych tam dal dva vodiče 10 mm
2 souběžně (paralelně).
Chtělo by to vidět, jak to máte uděláno na střeše, zda bude oddálený jímač pro komínovou vložku spíše spolehlivý, nebo spíše nespolehlivý.
A nebo, lépe, udělat ho co možná spolehlivý