Název: Jak se připojuje N k 3f bojleru? Přispěvatel: Vojtěch C 20.12.2018, 21:12 Dival jsem se na zapojeni (3. fazoveho) bojleru a pritom jsem zjistil, ze spinane N (z HDO) je pripojeno primo k bojleru. Nemel by byt v ceste stykac? Název: Re: Jak se připojuje N k 3f bojleru? Přispěvatel: Radek Červený 20.12.2018, 21:43 Návod výrobce je závazný (škoda, že jste ho sem nedal s tím zapojením). Záleží, jak má výrobce zapojenou ovládačku bojleru, pakliže ji má.
Pokud je bojler s ovládáním HDO, určitě tam nedávejte nulu přímo z kontaktu HDO. Jednak je to v rozporu se zněním připojovacích podmínek a jednak byste si mohl pěkně naběhnout v případě, že máte napájení bojleru za chráničem. Tak si to hezky oddělte nějakým stykačem nebo relé a máte klid. Název: @Vojtěch Přispěvatel: Zdenek+ 22.12.2018, 12:16 @Vojtěch Bez typu bojleru nebo schematu je to věštba z křišťálové koule, topidlo je 230 nebo 400V?
Název: Re: Jak se připojuje N k 3f bojleru? Přispěvatel: Oliver Mička 24.12.2018, 03:52 N z HDO priamo do bojlera sa mi vidí ako blbost, pokiaľ ovšem bojler nema ( o čom ale silno pochybujem ) v sebe stykač ktorý spína vykonovu cast napajania špirál/y.
Hoďte sem typ bojlera. |