Předně je dobré zopakovat, co to je izolační odpor.
Z jakých třech základních složek tekoucích proudů se skládá.
Na příklad dobrý článek nalezneme zde:
https://elektrika.cz/data/clanky/problematika-mereni-izolacniho-odporu-u-spotrebice/viewTo samé provést z druhou měřenou veličinou a to je unikající proud. Je to v podstatě nepřímé měření izolačního odporu. Obojí vychází ze zákona pana Ohma. Proto náhradní metoda.
Naměříme-li "běžný" unikající proud 500 mikroampérů při napětí 250 V, pak je izolační odpor na hranici 0,5 Mohmů. Obvykle hodnoty jsou okolo 250 mikroampérů což odpovídá hodnotě 1 Megaohm.
Měření unikajících proudů mezi pracovními vodiči ( včetně vodiče N) a vodivými částmi je praktické a má dobrou vypovídající schopnost stejně jako měření Rizo. Tam, kde je jistota, že nejsou v obvodu žádné elektronické prvky, měříme Rizo. Jenže to vždy tak jednoznačné není.
Diskutujeme ale o spotřebičích třídy I.
Měřící přístroj Revex mi umožňuje obě tato měření.
Pak je na zvážení a zkušenostech technika jak bude postupovat.
Nikde jsem nenašel, že se MUSÍ měřit obě veličiny. Jenže vysvětlujte i odborníkům, proč není vyplněná kolonka Rizo. Proto si myslím, že když naměřím unikající proud menší než 0,1 mA, tak je zcela korektní, když uvedu do kolonky Rizo je větší než 2,5 Mohmy.
Schválně jsem vytáhl pájedlo 500 W ve třídě I a změřil unikající proud 0,080 mA. A Rizo ale byl větší než 10 Mohmů.....při napětí 250 V. A zase je o čem uvažovat. Ale podle mne je tento spotřebič bezpečný. A to zde při kontrole jde....