Název: Za jakých okolností je nutné odvětrávát rozvodnu nn nebo vn? Přispěvatel: Tomáš Valášek 03.09.2010, 09:38 Za jakých okolností je nutné odvětrávát rozvodnu nn nebo vn?
Například bych poprosil navést na správnou normu popřípadě článek. Název: Re: Za jakých okolností je nutné odvětrávát rozvodnu nn nebo vn? Přispěvatel: Petr Doležal 03.09.2010, 11:40 ČSN 33 3220 v čl. 7.6.4. (nevím zda ještě platí) říká :
Větrání vnitřních prostorů stanice jak za provozu, tak při poruše se provede v souladu s příslušnými hygienickými předpisy. Doporučuje se přirozené větrání, pokud ventilátory, tak ze zajištěného napájen Název: Re: Za jakých okolností je nutné odvětrávát rozvodnu nn nebo vn? Přispěvatel: Tomáš Valášek 03.09.2010, 12:48 Děkuji tohle mi bude snad stačit našel jsem si to tak přesně v té normě. Ale v ČSN 333220 Z2 z roku 2002 píše, že článek 7.6.4 se řuší :P.
Název: Re: Za jakých okolností je nutné odvětrávát rozvodnu nn nebo vn? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.09.2010, 12:55 Když pominu hygienu a požárníky, tak v podstatě musíte zajistit maximální teplotu v rozvodně z technologickýc h důvodů. Obvykle se to řeší tak, že předám profesi VZT celkové ztráty rozvaděčů a maximální povolenou teplotu v místnosti. A oni si to vyřeší ve svém projektu.
Samozřejmě pouze v případě, že se jedná o velkou rozvodnu o velkém výkonu. Rozvaděč 100A v koutě na chodbě snad nikdo řešit nebude. Název: Re: Za jakých okolností je nutné odvětrávát rozvodnu nn nebo vn? Přispěvatel: František Šohajda 04.09.2010, 16:20 Je v někde ukotveno jaká má být max-min teplota v rozvodně nn /popř.vn?/ ?
Podle čeho se toto posuzuje?? Název: Re: Za jakých okolností je nutné odvětrávát rozvodnu nn nebo vn? Přispěvatel: Petr Doležal 04.09.2010, 17:07 Platná norma 33 3201 praví stručně toto:
1. Mají být uvažovány předmětové normy zařízení. Prostě co zařízení snese. 2. Klasifikace klimatických podmínek a prostředí viz EN 60721 3. U rozvoden nad 1kV je předepsána maximální vnitřní teplota do 40°C, 24hodinový průměr neprekročí 35°C |