Kolega Mužík přesně.
ze stránek E.ONu :
Odchylky napětí
S vyloučením přerušení napájení musí být během každého týdne 95% průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřících intervalech 10 min. v rozsahu Un ± 10%.
Áno, to je presná citácia z normy CSN EN 50160, ktorá definuje charakteristik
y napätia v nn napájacích sieťach. Prechodné obdobie (+6/-10%) skončilo v Čechách minulý rok.
Až do roku 2003 jsou podle ČSN IEC 38 přípustné odchylky od jmenovitého napětí v sítích nn 230/400 V +6%, -10%.
Myslím, že táto norma už neplatí, resp. ju nahradili ČSN 33 0121 a ČSN 33 0120, ktoré však definujú iba menovité napätia.
To Zachnik: Pre posúdenie úrovne napätia je dôležité poznať priemernú 10-minútovú hodnotu, nie jednorázovo odmerané napätie. Ak však máte naozaj dlhodobo vysoké napätie, kontaktujte distribútora, znížia vám odbočku na DTR.