Název: Jaký má být volný prostor před rozvaděči osazeným na proti sobě? Přispěvatel: Jiří Culek 21.01.2014, 18:01 Řeším umístění elektroměrovýc h rozvaděčů v podlouhlé rozvodně instalace je prováděna v Praze a distributor bude PRE. Dle projektu mám v rozvodně celkem 6 rozvaděčů každý pro 12 elektroměrů šířka rozvaděče 8Ocm. Prostory rozvodny umožňují pouze umístění rozvaděčů na proti sobě. Po osazení mi bude vycházet průchod 1,1m. Je tento prostor dostačující? V podnikové normě PRE MM501 se o případu takto umístěných rozvaděčů nic nedočtete. ČSN to mám dojem řešila min. rozměrem 1,2m ale pokud se nemýlím tak tato norma byla bez náhrady zrušena. Nemáte někdo zkušenosti s podobným případem? Název: Re: Jaký má být volný prostor před rozvaděči osazeným na proti sobě? Přispěvatel: Radim Strycharski 21.01.2014, 19:36 Dnes to řeší ČSN 33 2000-7-729. 1,1 m by mělo stačit.
Název: Re: Jaký má být volný prostor před rozvaděči osazeným na proti sobě? Přispěvatel: Ivan Polínek 21.01.2014, 19:45 Pan Strycharski byl rychlejší, výše uvedená norma povoluje dokonce 700mm - viz obr. 729.3
Název: Re: Jaký má být volný prostor před rozvaděči osazeným na proti sobě? Přispěvatel: Jiří Culek 21.01.2014, 19:51 700mm není při šířce rozvaděče 800mm přeci dostačující dveře rozvaděče by nešli plně otevřít.
Název: Re: Jaký má být volný prostor před rozvaděči osazeným na proti sobě? Přispěvatel: David Hruda 21.01.2014, 19:57 Když nebudete mít úplně otevřené dveře, tak tam nebude volný prostor.
Název: Re: Jaký má být volný prostor před rozvaděči osazeným na proti sobě? Přispěvatel: Juraj Rojko 21.01.2014, 20:06 dvoukřídlé dveře
Název: Re: Jaký má být volný prostor před rozvaděči osazeným na proti sobě? Nabízím k Přispěvatel: Milan Mohač 21.01.2014, 22:26 Prostory před rozvaděči v rozvodnách řeší ČSN 33 3220 tab. 3
|