Název: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.? Přispěvatel: dreamtv69 11.05.2016, 13:01 Lze nějakým způsobem použít v plastové rozvodnici, která má třídu izolace II, soklovou zásuvku (např. jako servisní) abych nemusel použít oddělovací transformátor? Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.? Přispěvatel: Vít Rotrekl 12.05.2016, 10:27 Zasuvka na DIN listu by se nevlezla?
Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.? Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.05.2016, 10:36 Teď jsem tak trochu nepochopil...
Já jsem si představoval, že pod označením soklová zásuvka tazatel myslí právě zásuvku, co se montuje na DIN lištu a dává se někdy jako servisní. A pokud je tam rozvodnice ve třídě II, je tam trochu problém s ochranným kolíkem na zásuvce, když je na něm PE potenciál... Ale raději tak, než tam vymýšlet oddělovací trafo a provozovat to jako ochranné opatření - elektrické oddělení (bez PE). Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.? Přispěvatel: František Šohajda 12.05.2016, 10:48 Teď jsem tak trochu nepochopil... Já jsem si představoval, že pod označením soklová zásuvka tazatel myslí právě zásuvku, co se montuje na DIN lištu a dává se někdy jako servisní. A pokud je tam rozvodnice ve třídě II, je tam trochu problém s ochranným kolíkem na zásuvce, když je na něm PE potenciál... Ale raději tak, než tam vymýšlet oddělovací trafo a provozovat to jako ochranné opatření - elektrické oddělení (bez PE). Někde jsem viděl "soklovou " zásuvku ve II.tř bez PE (jen úzký profil pro II.kovou vidlici)...jen na trafopájku a pod..... ;) Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.? Přispěvatel: Pavel Mužík_ 12.05.2016, 11:17 A DIN lištu máte taky z izolantu? Nemáte. Takže bych si ze zásuvky, instalované uvniř, nic nedělal. Pokud by měla být vně, tam je to jiná.
Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.? Přispěvatel: Jan Alin 12.05.2016, 11:55 Nevidím důvod proč ne.
Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.? Přispěvatel: Radim Strycharski 12.05.2016, 12:07 A DIN lištu máte taky z izolantu? Nemáte. Takže bych si ze zásuvky, instalované uvniř, nic nedělal. Pokud by měla být vně, tam je to jiná. Proč? Nějak nechápu, v čem je problém. Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.? Přispěvatel: dreamtv69 12.05.2016, 16:37 No problém je například v tom, že v software od Eatonu E-Config nelze udělat ověření návrhu rozvaděče právě kvůli tomu, že je vyvedený ochranný vodič ve skříni s třídou izolace II.
Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.? Přispěvatel: dreamtv69 12.05.2016, 16:38 Někde jsem viděl "soklovou " zásuvku ve II.tř bez PE (jen úzký profil pro II.kovou vidlici)...jen na trafopájku a pod..... ;) No přesně toto sem myslel, ale nikde jsem to neobjevil. Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.? Přispěvatel: Radim Strycharski 12.05.2016, 21:02 No problém je například v tom, že v software od Eatonu E-Config nelze udělat ověření návrhu rozvaděče právě kvůli tomu, že je vyvedený ochranný vodič ve skříni s třídou izolace II. Software zřejmě vadí "problém" ve vyvedení potenciálu PE zásuvkou skrz izolační kryt. Než se zbytečně omezovat zásuvkou bez PE, bylo by možné všechny DINlišty uvnitř pospojovat a na celý rozvaděč pohlížet jako na tř. I. Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.? Přispěvatel: pegas100 13.05.2016, 07:25 Pospojování DIN lišt? Nepodsouvejte do podvědomí lidí, že se musí pospojovat.
Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.? Přispěvatel: Radim Strycharski 13.05.2016, 07:50 Pospojování DIN lišt? Nepodsouvejte do podvědomí lidí, že se musí pospojovat. Obávám se, že v rozvaděči třídy ochrany I se musí pospojovat, anžto nesplňují parametry vodivých předmětů malých rozměrů. Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.? Přispěvatel: pegas100 13.05.2016, 10:47 Proč ale někteří prodejci ZS mají na ZS třídu 2
Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.? Přispěvatel: dreamtv69 13.05.2016, 11:03 Software zřejmě vadí "problém" ve vyvedení potenciálu PE zásuvkou skrz izolační kryt. Než se zbytečně omezovat zásuvkou bez PE, bylo by možné všechny DINlišty uvnitř pospojovat a na celý rozvaděč pohlížet jako na tř. I. Je to tak, softwaru vadi prave toto, bylo mi to i potvrzeno na technicke podpore Eaton. Resenim je vicemene nechat si udelat typovou zkousku ve zkusebne na tridu izolace 1. Eaton ma vsechny plastove rozvodnice zkousene na tridu izolace II. |