Název: Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY? Přispěvatel: Petr Fiedler 20.06.2023, 14:38 V katalogovém listu kabelu 1–CXKH–R (Prakab) se píše:
Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde není požadována funkčnost kabelu při požáru. Kabely nejsou odolné vůči UV záření. Ani u tohoto kabelu (ale ani u CYKY) se v katalogovém listu (Prakab) nepíše nic o odolnosti pláště vůči vnějšímu prostředí tvořeném materiály jako jsou omítky, betony a podobné stavební materiály. CYKY se přímo pod omítku dává běžně, ale jak je tomu u kabelů s pláštěm z FRNC? Název: Re: Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY? Přispěvatel: Vlado Konrád 21.06.2023, 04:17 Použiť môžete. Bude sa s ním ale veľmi zle pracovať. Nie je primárne určený pod omietku.
https://elkond.sk/katalog/listy/1-CXKH-R_B2ca.pdf Název: Re: Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY? Přispěvatel: Pavel Horský 21.06.2023, 07:57 Kabely jsou určeny pro pevný rozvod, což je i uložení pod omítkou. Stejně to Prakab uvádí i u kabelů CYKY.
Název: Re: Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY? Přispěvatel: Pavel Horský 21.06.2023, 09:12 Oprava...NELZE z důvodu pH omítky.
Vyšší pH může mít za nálsedek chemické narušení stability pláště kabelu. Název: Re: Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY? Přispěvatel: Miroslav Revús 21.06.2023, 10:26 To znamená, použiť ochrannú rúrku/hadicu. A zabrániť styku s omietkou pri vstupe/výstupe cez omietku.
Název: Re: Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY? Přispěvatel: Vlado Konrád 21.06.2023, 11:10 A naviac 3x2,5 má polomer ohybu 12 cm , izolácia je polyetylén , blbo sa blankuje a bude určite drahší ako CYKY
Název: Re: Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY? Přispěvatel: Petr Fiedler 23.06.2023, 18:07 V místech se zvýšenou teplotou nebo pro krátkodobé zatěžování nebo tam kde je žádoucí trochu zlepšit požární bezpečnost může být 1-CXKH-R 3x1,5 racionální alternativa k CYKY 3x2,5 - průměry jsou pak srovnatelné. A v menších délkách je navíc cena kabelu úplně zanedbatelná vůči ceně lidské práce, navíc i docela dlouhé zbytky se dají koupit za ceny konkurující CYKY.
Název: Re: Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY? Přispěvatel: Petr Fiedler 23.06.2023, 18:09 Oprava...NELZE z důvodu pH omítky. Děkuji. Můžete prozradit, nebo aspoň naznačit zdroj. K alkalickému prostředí jsem nenašel nic, našel jsem pouze nějaké zkoušky v kyselém prostředí. Vyšší pH může mít za nálsedek chemické narušení stability pláště kabelu. Název: Re: Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY? Přispěvatel: Milan Hudec 24.06.2023, 07:43 Děkuji. Můžete prozradit, nebo aspoň naznačit zdroj. K alkalickému prostředí jsem nenašel nic, našel jsem pouze nějaké zkoušky v kyselém prostředí. Mrknete na stránky nkt.Pevné uložení definují pro tento kabel na roštech a pod. O požadavku na ph se dočtete také. Stavitelé jednoho pražského tunelu si tenkrat internet neprolezli a měnili. Název: Re: Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY? Přispěvatel: Vlado Konrád 24.06.2023, 07:52 V místech se zvýšenou teplotou nebo pro krátkodobé zatěžování nebo tam kde je žádoucí trochu zlepšit požární bezpečnost může být 1-CXKH-R 3x1,5 racionální alternativa k CYKY 3x2,5 - průměry jsou pak srovnatelné. A v menších délkách je navíc cena kabelu úplně zanedbatelná vůči ceně lidské práce, navíc i docela dlouhé zbytky se dají koupit za ceny konkurující CYKY. Písali ste o umiestnení pod omietku. Tie prvé vety sa toho netýkajú. Primárne určenie ....s požiadavkou na protipožiarnu bezpečnosť a triedu reakcie na oheň B2ca. K tej zámene.... Izolácia nie je PVC ale ... a teda povolená teplota jadra je do 90 st. A preto aj vyššia katalógová prúdová zaťažiteľnosť a je uvedená pre 90st C. Inak aj za ten ohrev káblom budete platiť. Za mňa to nie je náhrada CYKY 3x2,5 Rozhodnutie je samozrejme na vás Název: Re: Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY? Přispěvatel: Petr Fiedler 24.06.2023, 19:44 Souhlasím, univerzální náhrada to určitě není, ale pokud člověk ví co dělá a proč to dělá, tak 1-CXKH-R nabízí manévrovací prostor navíc. Mj i proto jsem psal o tom krátkodobém zatěžování.
Velmi děkuji za odkaz na NKT. Název: Re: Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY? Přispěvatel: Petr Fiedler 09.07.2023, 19:01 A naviac 3x2,5 má polomer ohybu 12 cm , izolácia je polyetylén , blbo sa blankuje a bude určite drahší ako CYKY Podle technického listu Prakab má 1–CXKH–R 3x2,5 průměr kabelu 11,1 mm a pro kabely do průměru 20 mm je poloměr ohybu 6x průměru, tzn cca 7 cm. Poloměr ohybu jako 12x průměr je dle Prakabu pro 1–CXKH–R i pro CYKY až od 20 mm. Přímo pod omítku mohou jít N2XH-O/J, ale u těch skutečně platí pro všechny průřezy poloměr ohybu 12x průměr a navíc mají při stejném průřezu vodičů ještě o něco větší průměry než 1–CXKH–R. https://www.kabelpro.cz/pdf/N2XH-O-J.pdf |