Jiří Svoboda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 11.09.2009, 10:47 » |
|
Mám chodbu se schodišťovým vyínačem, do chodby jsem nainstaloval svítidlo s úsporkou. Problém je, že i ve vyplém stavu zářivka vydává "bzukot". Při vyplém vypínači zkoušečka slabě svítí na fázi, ale voltmetr nenaměří mezi fází a nulou žádné napětí. Nevíte, o co se může jednat? Pomohl by odrušovací filtr? Myslíte, že to je dostatečná závada k reklamaci rozvodů u stavební firmy?
#112#
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #1 kdy: 11.09.2009, 10:55 » |
|
Pokud jste si jistý, že na svorkách svítidla není napětí, pak bzučení nemůže způsobovat závada na elektroinstala ci. Fázovka vám svítit asi bude (indukce). Chce to změřit vhodnějším přístrojem, to znamená pozvat elektrikáře.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
mar2001
|
|
« Odpověď #2 kdy: 11.09.2009, 12:18 » |
|
Jsou v spínačích instalovány doutnavky?V případě,že ano mohou způsobovat bzučení ony,dá se vyřešit relátkem.
|
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #5 kdy: 11.09.2009, 14:50 » |
|
Jakým přístrojem se to měří ?
Napětí měřit přístrojem, který nemá příliš vysoký vstupní odpor kvůli eliminaci naindukovaného napětí. ----- Opraveno, zmotal jsem odpovědi na dva dotazy.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #7 kdy: 11.09.2009, 16:03 » |
|
Už na ZŠ se učí, že voltometr má velký vstupní odpor a ampérmetr malý
Ale tady nebyla řeč o voltmetru (teda jestli nemyslíte voltometr, to nevim co je ). Tady byla řeč o měřícím přístroji. Např. Vadaska
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #9 kdy: 11.09.2009, 17:42 » |
|
Kdyby měla vadaska malý odpor tak by místo vadasky stačil kus drátu mezi fázi a nulu nebo fázi a fázi
Tak si jí změřte. Nebo stačí i odpor žárovky. A budete zírat
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #12 kdy: 11.09.2009, 18:30 » |
|
Musím se podívat do kredence, jestli nějaké žárovky máme. Na lustr nepolezu.The End
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
|
|
Nevím
|
|
« Odpověď #15 kdy: 10.12.2009, 08:39 » |
|
Pokud naměříte (slabou) fázi i při vypnutém vypínači, pak máte přehozenou fázi s nulákem.
|
|
|
|