Potřebuji přepínač sítě (1-0-2) - distribuce/ centrála; pevný kabel AYKY 4x16 (50A)/ přívodka 5p. Na DIN nebo navrch. Stačí IP44. Co používáte nebo doporučíte? Řeším tuto problematiku prvně. Google moc nepomáhá. Našel jsem ABB OT nebo Hager SFT, ale oboje ale jen na 40A. Nejlépe vzhledem k přívodu na 63A.
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 12.08.2018, 09:44 » |
|
Pokud do Google zadám: přepínač 1-0-2 63A, mám tam tunu návrhů... Třeba Obzor, Eaton, Schrack, Sontheimer....
Pokud je In 63A, neměl by i ten přepínač být 63A?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #5 kdy: 12.08.2018, 18:08 » |
|
Potřebuji přepínač sítě (1-0-2) - distribuce/ centrála; pevný kabel AYKY 4x16 (50A)/ přívodka 5p. Takové zapojení podlého řádnému schvalovacímu řízení ze strany distribuce..Ne může si každý zapojit "nějaký" vypínač a přepínat s distribucí jak chce! Pokud vám to distrubuce povolí, OK..Pokud ne, musíte hledat jiné řešení které je průchozí z distribucí!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 12.08.2018, 21:51 » |
|
Takové zapojení podlého řádnému schvalovacímu řízení ze strany distribuce..Ne může si každý zapojit "nějaký" vypínač a přepínat s distribucí jak chce! Pokud vám to distrubuce povolí, OK..Pokud ne, musíte hledat jiné řešení které je průchozí z distribucí!
Myskim ze tazatel nechce vexlovat vypinacem, kdy se mu zachce, ale jen kdyz lehne privod od distribuce, tak se prepne na privod z centraly. Mám v tom zadání trochu nejasnost. Kabel 4x16 a přívodka 5p?
Když přepínání sítí, mělo by to být za bodem rozdělení, aby se nepřepínal PE vodič, ale aby se přepínal střední pracovní vodič N.
Toto je trosku slozitejsi orisek... Jirko co by jsi rekl zapojeni: Privod z distribuce: faze na prepinac a PEN na PEN/PE sbernici Privod z centraly: faze + N na prepinac a pak na N sbernici, PE na PEN/PE sbernici. Nedelam si iluze ze by byly v rozvadeci dve sbernice jedna PEN a druha PE. Pravdou je ze tam taky nemusi byt samostatna N... K dotazu, nedavno jsem zapojoval rozvadec kde byl prepinac, zkusim se podivat esli mam fotku.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 12.08.2018, 21:55 » |
|
... Pokud vám to distrubuce povolí, OK...
Pokud to bude za elektroměrem, tak mi není úplně jasné co nebo proč by na tom "distribuce" mohla nepovolit.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jakub Trasoň
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 12.08.2018, 21:57 » |
|
objevil jsem že ABB OT je i na 63A, tak uvidíme v obchodě. Kabel 4x16 a přívodka 5p?
Když přepínání sítí, mělo by to být za bodem rozdělení, aby se nepřepínal PE vodič, ale aby se přepínal střední pracovní vodič N. pevný přívod je 4x, ten bude rozdělen a uzemněn, pak už vše v tn-s přepínač by měl být 4p (3xL +N) svorkovnice PE společná Takové zapojení podlého řádnému schvalovacímu řízení ze strany distribuce..Ne může si každý zapojit "nějaký" vypínač a přepínat s distribucí jak chce! proč ne?, je to proto když je výpadek na straně distribuce, zařízení je potřeba stále napájet, UPS dělá to samé jen automaticky, tady přijde obsluha a nastartuje centrálu. aby to bylo bezpečné a nepouštěli jsme proud do sítě tak hledám vhodný přepínač
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #12 kdy: 14.08.2018, 06:43 » |
|
Řeším tuto problematiku prvně. Nejprve bych písemně požádal distributora o schválení daného zapojení ! Mají své nařízení pro tyto nebezpečné zapojení ...(síť-diesel) -ohrožení pracovníků na linkách!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 14.08.2018, 07:54 » |
|
... požádal distributora o schválení daného zapojení ! Mají své nařízení pro tyto nebezpečné zapojení ...
Pokud dodržíme požadavky norem, mj. "4-41", tak nebudeme tvrdit, že to je nebezpečné zapojení... Distributorovi je v podstatě jedno co budu mít ve "svém rozvodu", ale - do fázových vodičů NESMÍM pustit napětí - střední vodič N je také pracovní, takže také musí být BEZPEČNĚ ODPOJENÝ, aby se na něj nedostalo nebezpečné napětí proti zemi - a protože mohu mít v provozu alternativní zdroj i z důvodu, že bude rozpojen celý přívodní kabel včetně vodiče PEN, i tam musím mít ošetřeno, že se na PE (PEN) vodič nedostane nebezpečné napětí. Tady se už požadavek dost liší podle toho, co bude za přepínačem za rozvod, pokud by to za přepínačem byla lokální síť TN-S, pak je tam požadavek na dost dobré uzemnění... Nevěřím, že se nějaký distributor bude zabývat nějakým schématem, když nemá jistotu, že to podle toho také bude zapojeno. Správnost "návrhu" by měla být na zodpovědnosti projektanta, správnost zapojení a funkce by měl ověřit a potvrdit revizní technik.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 15.08.2018, 08:36 » |
|
Osobně se domnívám, že použít vypínač na ruční ovládání, je špatně. Jak dotyčný pracovník pozná, kdy má ten vypínač přepnout? Dost špatně. Doporučil bych záskokový automat.
Proc je to spatne? Pokud pro provoz daneho zarizeni neni nutne, aby to seplo okamzite po vypadku napajeni, tak nevidim duvod proc by to muselo byt spatne. Jiste zaskokovej automat by byl lepsi, ale taky drazsi reseni.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #16 kdy: 15.08.2018, 09:29 » |
|
Souhlasím s Vítkem.
Záleží na konkrétním zadání a potřebám konkrétního provozu. Přepínač sítí je levný a snadný prostředek, mající samozřejmě své technické limity. Hlavním bude asi potřeba proškolené obsluhy a čas potřebný k tomu, aby se "probojovala přes celý závod" až do rozvodny. Nicméně je to jedna z možných variant. Záleží li na minimální prodlevě pro záskok během výpadku napájení, z technologickýc h, nebo bezpečnostních důvodů, přijde na řadu jistě záskokový automat. Ale ne všude je zapotřebí.
|