Název: Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem? Přispěvatel: Radovan Přibyl 01.07.2008, 08:50 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
Projektuji průmyslový rozvaděč a nemohu se v tom zorientovat. Mají francouzské normy ještě nějaké specifikum? Název: Re: Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem? Přispěvatel: Radek Kroutil 02.07.2008, 22:54 v ČSN 332000-5-54 ed.2 542.2.3 Vodovodní a plynová potrubí se nepovoluje používat jako zemniče
v ČSN 332000-5-54 ed.2 542.3.2 V přípojnicových rozvodech musí být spoje ochranných vodičů přístupné pro revize v ČSN 332000-4-41 ed.2 411.5.4 v síti TT - to se vás asi netýká v ČSN 332000-4-41 ed.2 411.6.3.1. v síti IT - to asi taky ne To je vše co jsem našel ;) (wall) Název: Re: Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem? Přispěvatel: Štefan Beláň 02.07.2008, 23:12 TO: Přibyl
Jako projektant musíte mít normy ČSN EN. Na konci každé normy jsou národní doplňky, tak na ně nezapomeňte. 8) Odpojování vodiče N je vyžadováno i v ČR, například pro prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu. Jinak každý chránič vypíná i vodič N (každý chránič pro EU ne Čínu). ;) PS: Francouzské normy nepoužívám. Název: Re: Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem? Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.07.2008, 20:28 to Beláň
jeden postřeh - existuje kombinace jistič/proudový chránič, který vypíná pouze vodič L Je otázkou, co to má společného s "Čínou", ale Bonega se chlubí tím, jak je to skvělé rozměrově, že to zabírá jen jeden modul. |