Dotyční páni zedníci jsou pěkní pitomci, finální sumu vynaloženou na nápravu jejich do nebe volající blbosti bych jim odečetl z částky určené na jejich práci.
Co se týče samotné nápravy, pokud nelze odsekat kapsu v místě odříznutí přívodu zemniče k ekvipotenciáln
í svorkovnici a navařit ho zpět (porušení izolace se dá opravit) tak bych z ekvipotenciáln
í svorkovnice šel nejkratší cestou ven a tam vytvořil zemnič tyčový či páskový a ten bych navíc propojil s nejbližším přívodem zemniče k bleskosvodu, výsledný odpor takto propojené soustavy by měl být max. 10Ω v případě nasazení přepěťovek je někdy požadováno max. 5Ω.
Mrkněte na příspěvek
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11428.msg78909.html#msg78909 Nezapomenout v případě pozinku natřít přechody
- do půdy (min. 30 cm pod zem a 20 cm nad povrch)
- z betonu do země (min. 30 cm v betonu a 100 cm v zemi)
- z betonu na povrch (min. 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem)
- všechny spoje zemničů
- podzemní spoje uzemňovacích přívodů
a to například asfaltovou zálivkou či silnou vrstvou nátěru apod.
Osobně jsem ještě neřešil, že by nějaký pitomec připravený přívod od zemniče uřízl, ale to, že stavební firmy neumí udělat základový zemnič a vývody z něj správně, řešíme opakovaně, co si člověk neohlídá to nemá.