HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Libor Swiech 13.07.2006, 11:45



Název: Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?
Přispěvatel: Libor Swiech 13.07.2006, 11:45

Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru? V ČSN 33 2000-3 u vlivů AD3 a AD4 nevím, který z těchto dvou uvést do protokolu. Pokud bych se měl řídit i podle EN 60 529, tak by vyhovoval spíše AD3, ale podle ČSN 2000-3 sloupce "Aplikace a příklady" to by měl být spíše AD4. :zz:



Název: Re: Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?
Přispěvatel: Jiří Středa 13.07.2006, 13:08
Určil bych venkovní vliv AB8.Venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami. Teplota -50 °C až +40 °C. Vliv AD je jiný vodní zdroj než déšť. (nevím zda-li se také nevyskytuje).


Název: Re: Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?
Přispěvatel: Vladimír Poudera 19.07.2006, 16:23

Neopomeňte BE1 .... a BE2 .... i když se jedná o AB8.