Název: Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru? Přispěvatel: Libor Swiech 13.07.2006, 11:45 Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru? V ČSN 33 2000-3 u vlivů AD3 a AD4 nevím, který z těchto dvou uvést do protokolu. Pokud bych se měl řídit i podle EN 60 529, tak by vyhovoval spíše AD3, ale podle ČSN 2000-3 sloupce "Aplikace a příklady" to by měl být spíše AD4. :zz: Název: Re: Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru? Přispěvatel: Jiří Středa 13.07.2006, 13:08 Určil bych venkovní vliv AB8.Venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami. Teplota -50 °C až +40 °C. Vliv AD je jiný vodní zdroj než déšť. (nevím zda-li se také nevyskytuje).
Název: Re: Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru? Přispěvatel: Vladimír Poudera 19.07.2006, 16:23 Neopomeňte BE1 .... a BE2 .... i když se jedná o AB8. |