Do ochranného vodiča či do človeka?
V tom furt nemám úplne jasno, že keď mi v I. triede vyhovuje izolačný odpor, načo mi ešte vedieť dajaké miliampére do ochranného vodiča?
Jen tak na zamyšlení - nejmenší průřez ochranného vodiče, který není součástí kabelu, je 2,5mm2
Tak silným vodičem je možné běžně přenášet proudu cca do 20A
Pročpak "5-54" považuje takový vodič za nedostatečný pokud jím teče proud vyšší než 10mA?
Běžně mají spotřebiče vestavěný filtr aby se do zařízení nedostávaly různé vyšší frekvence po napájení a především pokud je zdroj zařízení produkuje, aby se omezilo jejich šíření zpět do rozvodu sítě.
Kondenzátory ve filtrech se při DC měření izolačního stavu nabijí a vykazují velký odpor, mino rozsah MP. Ale pro střídavý proud představují vodivou cestu a je třeba kontrolovat jestli tam neteče víc než by mělo.
A dokonce existuje "opačný" případ než píšete:
UPS APC. Jedna řada vykazuje izolační odpor kolem 1 MegaOhmu i nižší. A výrobce má na svém webu vysvětlení, podle kterého pokud vyhovuje odpor ochranného vodiče a unikající proudy, nemusí se izolační stav ověřovat (ono to ani seriozně nejde z důvodu osazení ochran proti přepětí)