Název: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D? Přispěvatel: lukas mergl 09.07.2006, 18:11 jaky je mezi nimi rozdil? moje info je takove ze B vydrzi 6-nasobek In do 7sekund C vydrzi 10-nas. In do 6s D vydrzi 20-nas. In do 5s a co treba A char. prosim o doplneni a upresneni... Název: Re: jistice B C D ? Přispěvatel: Jiří Fuksa 09.07.2006, 18:29 Každý výrobce dodává ke svým výrobkům vypínací charakteristik u (tj. závislost vypínacího proudu na čase), ve které najdete patřičné údaje. Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 09.07.2006, 19:52 Obecně lze říci, že chakteristika B je určená pro jištění vedení nebo spotřebičů bez proudového rázu při zapnutí, chakteriska D je určená pro jištění motorů nebo jiných spotřebičů s proudovým rázem. No a chakteristika C je něco mezi. Označení B, C, D odpovídá dřívějšímu značení L(V), U a M. jistič B vydrží krátkodobě pětinásobek jmenovitého proudu, C desetinásobek, D dvacetinásobek .
Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D? Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.07.2006, 10:44 to mergl: Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D? Přispěvatel: Petr Doležal 10.07.2006, 11:46 Možná napoví obrázek. Nejmenší proud zkratové spouště je pro B, největší pro D. Jsou tam vloženy jističe 10A.
Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D? Přispěvatel: Jiří Fuksa 10.07.2006, 18:07 TO: Hasala Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D? Přispěvatel: Štefan Beláň 10.07.2006, 21:33 Vypínací charakteristik y, neboli meze vypínacích proudů, jsou uvedené v ČSN EN 60898 (35 4170). Společná hodnota pro všechny charakteristik y (B, C, D) je, že jistič nesmí vypnout do 0,1 s, při 3xIn pro "B", 5xIn pro "C" a 10xIn pro "D". Časy, do kdy musí jistič vypnout, jsou rozdílné podle charakteristik y a velikosti jmenovité hodnoty. Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D? Přispěvatel: lukas mergl 10.07.2006, 23:09 diky vsem... Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D? Přispěvatel: Petr Doležal 25.07.2006, 23:08 S křížkem po funuse:
Ohledně neexistence charakteristik y A si myslím, že nebyla zavedena, aby se nepletla s A_mpéry Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D? Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 26.07.2006, 09:37 Jistič s char. A jsem viděl na internetu v katalogu jednoho výrobce (už si nevzpomínám, kterého). Bylo napsáno, že jsou urřeny pro jištění citlivých elektronických zařízení. Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D? Přispěvatel: Petr Doležal 26.07.2006, 10:59 Pane Rotrekle, jestli na to narazíte, dejte vědět, moc by mě to zajímalo. Když si uvědomím (tedy pokud je to alikvotní: citlivá elektronika-polovodiče), že jsou vyvinuty superrychlé pojistky specielně pro polovodiče a že jistič má jakési mechanické vybavování, tak by to mohla být konstruktérská zajímavost.
Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D? Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 26.07.2006, 18:32 Pane Doležale. Bylo to v katalogu firmy Siemens. Když hledám dnes, nemůžu ho na stránkách Siemens najít. Ale mám ho stažený, a pošlu vám ho na email. Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D? Přispěvatel: Petr Doležal 26.07.2006, 19:26 Díky, je to jasné. Jedná se jen o nízké nastavení elmg.spouště, takže v běžných instalacích z důvodů zapínacích proudových rázů prakticky nevidět. Odtud ta domněnka, že se to nevyrábí.
Člověk se učí pořád. Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D? Přispěvatel: Zdeněk Roman 26.07.2006, 19:27 Jističe charakteristik a A,B,C,D www.siemens.cz/siemjetstorage/files/1804_02$jistice.pdf Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D? Přispěvatel: Štefan Beláň 26.07.2006, 20:59 TO: Doležal
Žádné slzy! Také jsem o charakteristic e "A" slyšel nyní poprvé! Díky pane Roman, katalog jsem si stáhl, je to pro mne novinka. Charakteristika A není uvedená v základní ČSN EN 60 898, ale v DIN VDE 0641 Teil 11.
Od Siemense je to už druhé překvapení. První byly 4pólové kombinované jističe s chráničem, tz. "jističochránič e".
P. S. Taky se musím stale učit! Název: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D? Přispěvatel: Bittner Gerhard 01.10.2006, 11:44 Charakteristik a "A" jističe pro polovodiče. Vyrábí třeba Siemens. Používají se pro jištění obvodů PLC v Automatizaci. Dával jsem je do rozvaděčů pro pracovní stroje.Jsou extrémně rychlé.
|