Přispěvatel: david hoffman 29.03.2023, 22:34

Nedávno jsem koupil řadový dům a postupně pracuji na rekonstrukci.
Při bližším zjišťováni stavu elektroinstala ce jsem zjisitl že se jedná o síť TT a v budově se nenachází žádné zemnění. Hlavní přívod do domu je ukončen ve sklepě  3 fáze a nula.
Co jsem si zjišťoval mělo by zde být tedy nějaké místní uzemnění elektroinstala ce, to zde ale není na objektu není hromosvod ani základový zemnič.

Asi jediná možnost se mi tedy jeví vybudovat z vnější strany objektu tyčové zemniče.  Dokola to ničím obehnat nejde jedná se o prostřední řadový dům. Primárně tedy chci vyřešit uzemění elektroinstala ce.  Chápu že mi tady nikdo nehodí do komentářů projekt na realizaci :D chci zatím jen informativně zjistit možnosti které bych mohl mít alespoň orientačně.

Aktuálně zde byla dnes elektrofirma a ta mi navrhla řešení v přední a zadní části řadovky diagonálně zalouct zemnící tyče a ty poté vnitřkem budovy spojit mědí na svorkovnici a z ní poté na PE elektroinstala ce. večer mi přišlo i nacenění na 76 tísíc kč. což mi příjde mazec na zatlučení dvou tyček do hlíny ale v dnešní době kdo ví :D

Chci tedy zeptat jestli by takové řešení bylo v pořádku?
Nestačila by například jedna tyč u sítě TT? Nebo naopak v každém rohu budovy jedna tyč? Spojit je pásem v zemi a poté obě strany zemění vnitřkem budovy?  Na internetu jsem našel i řešení vybudovat 3 zemnící tyče do trojuhelniku ty spojit pásem a vývod z trojuhelniku pote jako jeden přívod k elektroinstala ci,  což by bylo pro mne asi nejvhodnější z hlediska prostoru ale nejsem odborník na zemění takže netuším které řešení je správné.




Název: Re: Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?
Přispěvatel: Jan Hájek 30.03.2023, 09:59
Velmi podobný problém se řeší zde:
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?  (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,47902.msg375186.html#msg375186)


Název: Re: Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?
Přispěvatel: Miroslav Revús 30.03.2023, 14:36
Při bližším zjišťováni stavu elektroinstala ce jsem zjisitl že se jedná o síť TT a v budově se nenachází žádné zemnění. Hlavní přívod do domu je ukončen ve sklepě  3 fáze a nula.

Ak máte privedené do domu 4 dráty (vodiče),  tak je to s najväčšou pravdepodobnos ťou sústava TN-C.


Název: Re: Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.03.2023, 15:29
V principu síť TT bez místního uzemnění by bylo dost nestandardní a velmi nebezpečný stav.

Ono by to chtělo prohlédnout a proměřit dobrým elektrikářem nebo rovnou revizním technikem
Některé věci se na dálku nepoznají


Název: Re: Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?
Přispěvatel: david hoffman 30.03.2023, 16:55
Ak máte privedené do domu 4 dráty (vodiče),   tak je to s najväčšou pravdepodobnos ťou sústava TN-C.

Zjišťoval jsem to práve přímo u provozovatele sítě a je to určitě TT. Potvrdila mi to i elektrofirma která mi dělala ten návrh zemění.


Název: Re: Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?
Přispěvatel: david hoffman 30.03.2023, 17:04
V principu síť TT bez místního uzemnění by bylo dost nestandardní a velmi nebezpečný stav.

Ono by to chtělo prohlédnout a proměřit dobrým elektrikářem nebo rovnou revizním technikem
Některé věci se na dálku nepoznají

No v tom případě mám nestandardní a nebezpečný stav, který musím dát do pořádku.
Samozřejmě že na bezpečnosti bych nerad šetřil a nemám v úmyslu zapíchnout před dům vidličku :D Ale i přesto se mi zdá nacenění dosti vysoké. No Ideálně tedy zkusím asi sehnat ještě jiné elektrikáře / revizního technika přece jen víc hlav víc ví a třeba to půjde vyřešit i jiným způsobem.


Název: Re: Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?
Přispěvatel: david hoffman 30.03.2023, 17:06
Velmi podobný problém se řeší zde:
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?  (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,47902.msg375186.html#msg375186)

Ano díky za tip. na příspěvek jsem také narazil ale i tak jsem raději položil separátní dotaz přece jen se jedná o trochu jinou situaci a síť


Název: Re: Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?
Přispěvatel: Jiří Kantner 30.03.2023, 19:13

Aktuálně zde byla dnes elektrofirma a ta mi navrhla řešení v přední a zadní části řadovky diagonálně zalouct zemnící tyče a ty poté vnitřkem budovy spojit mědí na svorkovnici a z ní poté na PE elektroinstala ce. večer mi přišlo i nacenění na 76 tísíc kč. což mi příjde mazec na zatlučení dvou tyček do hlíny ale v dnešní době kdo ví :D

Neviděl jsem nabídku, nemohu soudit.
Záleží na provedení a na použitých materiálech Liko mědi vzjde dnes na cca 100Kč, kilo nerezu V4A je okolo 250Kč. A pak je důležité co s těmi diagonálními vodiči provede ona firma  ve sklepě.
 dovedu si představit uložení v drážce v  betonové podlaze a pak vyvedený vodič k HOP a druhý extrém že vám dole  někdo natahne  "žlutozelenou pavučinu".
Uzemění není jen pro přívod elektřiny ale mělo by fungovat i pro hromosvod. Jak se s tímto detailem ona nabízející firma vypořádala? Neřešili to? Vymysleli nějaké zázračné připojení starého hromosvodu na nové uzemění?
Bez těchto informací a dalších drobných detailů je ta částa jen výstřel do tmy.  Dokážu si představit i násobně vyšší částku za komplexní řešení, proti kterému nebude možné po stránce technické nic namítout. Materiál je drahý, práce také, odborníků co pracují rukama je málo...


Název: Re: Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?
Přispěvatel: david hoffman 02.04.2023, 19:40
Tak vyřízeno. Nakonec jsem si pozval ještě 2 firmy pro zhodnocení situace a jedna byla i cenově přijatelná. Takže mám na každé straně domu diagonálně zemnící tyče v4a 20mm a délky 6m. zaražení proběhlo relativně v pohodě do 2 hodin byly obě strany zatlučené. a pak vyveden V4A drát 10mm do domu kde mi rovnou uzemnili ei. Takže díky za rady a připomínky.